-
E13,输入测缺相,大概率输入R,S,T 缺相或者波动大,检查输入侧螺丝是否松动,万用表测量相间电压。E14,输出侧缺相,输出线缆有破损或对地短路,输出U,V,W 缺相(或负载三相严重不对称),下电检查输出线缆是否有松动或破损,检查负载是否波动大和万用表测量电机三相阻抗是否平衡。 ...
-
按照负载功率大小,选择合适的线缆或铜排。中间增加保险,保险按照负载电流的1.5-2.0倍选型
-
GD270本机为贴膜键盘,使用外引键盘模拟量时需要注意,P00.06设为0只能用外引键盘调节模拟量。P00.06设为18时只能用本机键盘调节模拟量
-
使用变频器+电机取代调节阀后,管道中的液体流量返回的信号与变频器输出的频率成线性对应,但液体的压力却与变频器输出的频率平方对应,即变频器输出频率变小刚好满足液体的流量控制,但液体的压力变小的幅度比流量大大的。 ...
-
STO包含STL1和STL2,查看H1和H2端子接线和重新插拔。
-
可以选GD350变频器,再加一块I/O扩展板
-
-
可以选用GD35或GD350变频器
-
排查外围线路及通讯参数无异常,通过万用表检测RS485+,RS485-端子,无跳变电平,更换主控板后解决
-
两者尺寸完全一样
-
1)尽可能选用较高载波频率,以改善输出电流波形
-
1、电网电压没有或者过低;2、变频器驱动板上的开关电源故障;3、控制板与驱动板、键盘之间连线断;4、变频器缓冲电阻坏;5、控制板、键盘故障;6、整流桥损坏;
-
没有,可以设置P11组欠载和过载电流来实现
-
查看P19.00-P19.02(对应卡槽1-卡槽3)是否已识别出ethercat通讯卡,若没有需更新驱动器软件,标准机本身不支持,需要Ethercat通讯要非标。
-
先查看变频器检测到的模拟量最低值是多少,再调整模拟量下限值高于检测到的最低值即可解决。
-
1、检查输入电源是否正常;
2、检查变频器参数显示的电压等级是否跟实际铭牌一致;
3、查看变频器显示的母线电压是否正常,并测量直流电压是否正常;如测量正常,直流电压显示不正常,变频器需要维修。
-
不可以,GD200A是开环矢量型变频器
-
以通讯设定频率地址2001H和运行频率地址3000H为例,2001H对应通讯设定频率,3000H对应反馈频率。10进制地址没有超过10000,需在西门子PLC中加40001进行读取,即2001H对应到西门子PLC中应该为48194。超过10000时需加400001,即3000H对应到西门子PLC中地址为412289。 ...
-
2)加装输入、输出AC 电抗器或有源滤波器等
-
1、变频器载频设置太高;2、风扇损坏或者风道堵塞;3、变频器内部器件损坏(热电偶或其他);