-
实际转速对于给定速度有偏差时怎么办? 开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有 PG 反馈功能的变频器(选用件)。 ...
-
由于负载和周围环境温度的变化,使油枕的油面线发生变化,因此,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠,促使内部氧化生锈,随着积聚程度加剧,会落到油枕的下部。铁锈通过油枕与油盖的连通管,堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行油机械杂质增多,使油质恶化 ...
-
先断开低压负荷开关,使变压器处于空载状态下,然后切断高压电源,断开跌落式熔断器。解除运行系统,安排吊芯大修
-
变压器线圈发生层间或匝间短路,短路电流骤增,或铁心产生强热,导致起火燃烧,致使绝缘物被烧环,产生喷油,冒烟起火
-
1.开关电源效率下降、开关管和开关变压器发热严重,而且开关管上出现高的反峰电压,促使开关管损坏及变压器损坏,特别在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电压抑制二极管的温度会很高
-
台达变频器,故障现象是变频器输出端打火,拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿,驱动电路印制电路板严重损坏。正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下,拆的时候主要应尽量保护好印制电路板不受人为二次损坏,将驱动电路上损坏的电子元器件逐一更换,将印制电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧毁的部分刮干净 ...
-
富士G9变频器,故障现象为上电无显示。估计可能是变频器开关电源损坏,打开变频器检查开关电源线路,但是经检查,开关电源器件线路都无损坏,直流电压也无显示,这时要估计到可能是驱动问题。将驱动电路的所有电容拆下,发现有个别电容漏液,更换新的电解电容器,再次上电后正常工作 ...
-
将工装并到变频器485口,连接电脑打开串口调试软件连接并打开串口。
-
1,是在断电前提下被水浸泡的 2,拆下外部接线3,打开变频器盖板,内部各个零部件全部拆出来4,把变频器各个零部件用电热设备烘干 5,安装回变频器零部件 6,调试运行
-
1、检查变频器P05组模拟量上限值和对应的频率是否正确。2、用万用表测试模拟量输出电流值是否正确。如果模拟量电流没经过变频器时电流值正常,而经过变频器后电流值变小,证明模拟量模块驱动能力不足,需要更换其它型号模拟量输出模块。变频器电流模拟量输入阻抗为500欧,当最大频率时模拟量电流20mA,对应的功率为0.2W。 ...
-
标准版程序G20内部输出的实际频率是按照P00.03的最大平率的百分比来计算的。如果需要设定值与实际值一致的话需要做非标软件。
-
可能原因:1、电源电压波动。2、输出滤波电容损坏。3、控制芯片失效。4、电机线圈接触不良。解决方法:1、检查电源质量。2、更换损坏的滤波电容。3、更换损坏的控制芯片。4、检查电机线圈接头是否松动或接触不良。
-
可能原因:1、控制信号损坏或错误。2、电机主回路故障。3、输入功率不足。4、编码器损坏。解决方法:1、检查控制信号是否正常。2、检查变频器与电机输出线接触是否良好。3、提高输入功率。4、更换或修理编码器。
-
可能原因:1、轴承磨损。2、不平衡负载。3、配合间隙过大。4、减速器轴承磨损。解决方法:1、更换磨损的轴承。2、平衡负载。3、调整配合间隙。4、更换减速器内部轴承。
-
可能原因:1、电源中断。2、输出短路或过载。3、主回路故障。4、保护装置动作。解决方法:1、检查电源连接是否正常。2、检查输出线路是否有短路或断路。3、检查主回路元件是否损坏。4、找到保护装置动作原因并加以处理。 ...
-
可能原因:1、PID参数设置错误。2、控制信号输入异常。3、电机惯性较大。4、位置反馈精度不足。解决方法:1、调整PID参数。2、检查控制信号输入是否正确。3、调节加速度和减速度曲线。4、更换更精确的位置反馈传感器。
-
可能原因:1、电源电压波动。2、主回路接触不良。3、输出滤波电容损坏。4、电机线圈接触不良。解决方法:1、检查电源质量。2、检查接线端子是否松动或接触不良。3、更换损坏的滤波电容。4、检查电机线圈接头是否松动或接触不良。 ...
-
可能原因:1、过流保护动作。2、过压保护动作。3、过载保护动作。4、过热保护动作。解决方法:1、检查变频器输出是否有短路。2、检查电源电压是否超过额定值。3、减少负载或增加功率。4、检查散热器是否正常工作。
-
开环张力转矩控制模式、闭环张力转矩控制模式、张力速度控制模式。
-
P11.11设置太大或检出时间为0