<p><a href="https://technology.invt.com.cn/index/pc/questiondetail.html?id=38" class="questem d-flex" style="box-sizing: border-box; font-family: 宋体, 黑体; color: rgb(0, 86, 179); text-decoration-line: none; background-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom: 1px dashed rgb(219, 232, 238); padding: 20px 0px; font-size: 14px; text-wrap: wrap; display: flex !important;"><span class="lett" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; display: inline-block; width: 18px; height: 18px; line-height: 18px; background: rgb(219, 232, 238); border-radius: 2px; color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; margin-top: 3px;">Q</span><p class="questxt" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; width: calc(100% - 18px); padding-left: 11px; letter-spacing: 1px; color: rgb(51, 51, 51);">CH系列运营时母线电压低Uv?</p></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">1 检查进线电压是否过低或者电源电压波动过大,如是,调整电网电压至正常范围内。</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">2 查看键盘显示直流母线电压是否正常(进线电压的1.35倍),检查PE.08电压等级设置是否正确,如不是标准电压,调整至适当电压。</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">3 驱动板上母线电压测试点CVD电压是否正常Ucvd/Udc=3.3/1000),检查电源板上母线电压残压</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">电路是否正常,如不正常更换相应的损坏元件。</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">4 37KW以上的,检查风扇是是否正常,如果风扇有卡死或烧坏,会引起接触器不吸合跳Uv。</p><p><br/></p>