-
3)对有电子线路的接触器,会因电子线路损坏而不能动作,因此最好不用此类接触器。
-
3、泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈。
-
2、电机在较潮湿的工作环境工作。在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求也不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中应当注意电机的防水防潮。
-
1、设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)
-
由于CHF100A端子信号不能取反,所以不能直接接电接点压力表上下限信号,需要将电接点压力表上下限信号控制继电器,然后将继电器信号接到变频器作为启动信号。
-
如果是烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多
-
载波频率越高,高频电路通过静电感应,电磁感应,电磁辐射等对电子设备的干扰也越严重
-
5) 选用变频电动机通过以上方法使三相不平衡度尽可能减小为原则,要绝对平衡难以做到的。但变频器输出三相电流基本是平衡的,这里还要注意的测量变频器的输入或输出电压、电流时,最好选用一只,只反映基波(50Hz)的带有滤波的电压、电流表、钳形电流表万能或表为宜,否则测量值比实际值出现偏大的现象,这点亦要注意的 ...
-
2)线包质量不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合
-
1)后级有短路,过电流故障造成触头烧蚀
-
2)少数接触器会发生控制线包断线和完全不动作
-
如果是1-2台,485跳线不同更改,3台以上通讯需要更改
-
1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生爆炸等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了接触器。常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及接触器塑料件烧变形
-
3)认为已修好后,应通电检查。通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分,即在开关变压器的电源侧通电,检查工作是否正常、二次电压是否正确,改变电源侧的电压在+15%耀-20豫变动范围内,输出电压应基本不变 ...
-
2)查出损坏的元件后更换新元件,元件型号应与原型号一致,在不能一致时,要确认元件的功率、开关频率、耐压以及尺寸上能否安装,并要与周边元件保持绝缘间距
-
4) 调换R、S、T 三相的相序(变频器输入电压相位不需考虑
-
3) 尽可能提高载波频率值
-
2) 选用高档次优质品牌的变频器
-
1、检查一下输入电压是否有波动,输入线是否未打紧;2、是否存在运行中突然断电;3、变频器运行时风扇是否转动正常,还有变频器上电和断电的时候内部是否有接触器或继电器的响声。
-
主要有四个措施:(1) 共信号地,485信号地是网口RJ45的2号脚,CAN信号地是网口RJ45的1号脚;(2) 增加终端电阻,在首尾两端各加一个120欧姆电阻,(3) 套磁环;(4) 使用更好的网线,接屏蔽线;