-
1.PZD参数设置没有一一对应。2.网线物理连接没有一一对应。
-
如P94.00HVAC功能选择为有效,加减速时间设置是P94.49/50,P00.11/12设置无效,且不能更改。
-
可以通过加485通讯隔离小板处理。
-
请问互感器是套在变频器进线端好还是套在出线端好!盼回复!谢谢!
-
电动机功率大的,相对选用载波频率要低些,目的是减少干扰(对其它设备使用的影响)以及降低功耗和发热量,一般都遵守这个原则,但不同制造厂具体值亦不同的。
-
风扇短路,排插不牢,控制板坏,驱动板坏或者电源板
-
料号型号输出功率(kW)输入电流(A)输出电流(A)整机满载功耗(W)整机空载功耗(W)散热量(BTU/hr)通风量(m^3/h)通风量(ft^3/min (CFM))11001-01203GD200A-0R7G-40.753.42.560.225.0205.513.78.111001-01152GD200A-1R5G-41.553.782.825.0282.411001-01161GD200A-2R2G-42.25.8596.125.0327.811001-01160GD200A-004G/ ...
-
-
不能,GD270没有高速脉冲输出端子
-
1 检查输入电压是否偏高,调整电压至正常范围(380V±15%),使直流母线电压不高于800V。2 检查变频器参数设置是否正确,或电机自学习参数是否正确,不正确请按实际情况更改正确的参数。3 检查加速时间是否太短,在条件允许下适当地延长加速时间。4 确定变频器在加速过程中是否有外力拖动电机,如果有外力驱动,可以设法取 ...
-
把P00.06改为01即可
-
特别注意控制字CW_8写使能位要置1。其他PKW1-PKW4的数据格式参照《Goodrive350系列变频器通讯扩展卡》说明书操作。
-
1.主从机上电跳ETHI,ETH2 。(1)如果电机线被接上,变频器输出端有漏电现象。(2)输出端并机电抗器线可能接反了。(3)驱动光纤线可能没有对应或接反了。
-
当变频器在使用时载波频率要求较高,而且环境温度亦较高的情况下,对功率模块是非常不利的,这时对不同功率的变频器随着使用的载波频率的高低及环境温度的大小,对变频器的允许恒输出电流要适当的降低,以确保功率模块IGBT安全、可靠、长期地运行。 ...
-
现场如遇到GD350系列变频器带永磁同步电机有启动倒转的问题,尤其是遇到负载情况为带坡度的煤矿皮带机,设备因装有逆止器,不允许有倒转的情况发生,将P13组同步电机控制参数组里P13.01=0:不检测,改为=2脉冲叠加。就可以避免永磁同步电机启动瞬间有倒转的情况,其实总磁同步电机在启动瞬间会倒转一定的角度为正常情况,倒 ...
-
-
可以实现定时供水,但不支持几段压力的分段供水
-
变频器过压是由电压输入端和电动机输出端的外电压超标造成的。电源超压多以雷击,电网故障,自备发电机电压超标等原因造成的。故障鉴定容易,回馈电能造成的超压判断较困难。
-
两款参数不一样,CHF100只有V/F控制,CHF100A是矢量型,两者可以相互替换。
-
目前英威腾有GD800和GD600系列多传变频器,gd800多传主要是大功率(75KW以上),GD600主要是书本型小功率的。