-
P11.16百位设置为1时(STO告警不锁定),H1、H2必须2路同时恢复为闭合状态后,STO警报才会自动消失。
-
P08.52设置为1时(STO告警不锁定),H1、H2必须2路同时恢复为闭合状态后,STO警报才会自动消失。
-
1、GD27-WL后缀(S)版本有STO功能,GD27-EU版本才有STO功能。2、GD27-WL兼容PNP与NPN输入。
-
可以,多段速端子未接通时,变频器频率以通讯设置频率为准,多段速端子接通时,变频器频率以多段速设置频率为准(段速0无效,至少段速1起)。
-
继电器故障分为供电故障和自身故障(单独可靠电源给它供电判断好坏)如果两者都没问题,可能是开关电源问题,可能是开关电源启动电容容量不够,导致变频器在空载的时候可以有正常电压输出,而带负载之后,电源就出现打嗝现象。 ...
-
1.检查输入是否缺相;2.用万用表检查母线电压与面板显示电压是否相差不大(10V)以内,若相差过大,检查厂家组功能码中电压校正系数是否变动或上下修改校正;3.上电听继电器是否有吸合的声音,若无,则可能是继电器坏了,继电器不吸合导致主电路串电阻运行;4.如果变频器是一通电出现欠压,还有可能是电压检测电路损坏、限 ...
-
验证电机是否弱磁时,可以将电机两相短接,下电,用手旋转轴承/机头,如果还可以旋转,则证明电机未退磁。
-
如果变频器键盘突然无法直接打开功能码,点击功能码显示0.0.0.0.0有可能是P7.00设置了用户密码,可以连接上位机查看此参数如果查看参数显示为0,并没有设置用户参数,但还是需要输入密码才能调节功能码可以试试输入99,一般来说都是这个密码当变频器键盘上电显示88888,表示软件未刷入;键盘黑屏时也需要重新刷入程序 ...
-
变频器载波频率一般是电机额定频率的12倍例如,电机额定频率400hz,12×400=4800,那P00.14取5如果载波频率设定较小会导致变频器温升过高,所以变频器的放大选型也可以解决变频器温升问题。
-
在进行同步电机参数自学习之前,应先检查变频器出场设定的交直轴电感和同步电机实际电感值的误差大小,如果误差较大且没有手动进行更改,则会导致变频器电机参数自学习失败。由此可以看出电机参数自学习出现问题时,一个原因是交直轴电感偏差过大。解决方法是手动将P2.21同步电机1直轴电感、P2.22同步电机1交轴电感这两个参 ...
-
13)并联使用IGBT,在更换时没有考虑型号、批号的一致性,导致各并联元件电流不均而损坏
-
12)修理更换功率模块,因没有静电防护措施,在焊接操作时损坏了IGBT。或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好,导致短时使用而损坏
-
11)前级整流桥损坏,由于主电源前级进入了交流电,造成IGBT、IPM损坏
-
5) 将V/F给定小些
-
4) 可采用输出AC电抗器减小振动
-
3) 当采用变频器后在相同 50Hz频率下工作时振动略大,尤其当工作频率 20Hz时振动将增至全振幅为 7um,工作频率 80Hz~120Hz全振幅将增为 6um,且电动机极数小的较极数大的略为严重
-
:空压机运行不能到达上限频率
答:1.空压机采用模拟量给定频率,首先P0.06频率给定源是否正确,其次检查压力变送器的接线和模拟量的跳线是否一致(电流信号还是电压信号),
检查模拟量的上限值P5.34(以AI1为例)跟实际变送器的最大模拟信号电压是否一致。
2.通过PLC来给定信号的,检查PLC给到变频器的运行 ...
-
变频器跟PLC采用485通讯不上
答:1.检查变频器的通讯地址是否正确,如果采用通讯启动,检查P0.01是否为1,如果通过通讯设定频率,检查P0.06=8,P0.09=1
2.通讯串口是否选对;
3.变频器地址,波特率,检验方式是否设置一致;
4.485+,-是否接反;
5.如果是多台变频器通讯,检查变频器通讯地址是否 ...
-
CH系列15KW以下变频器按键无效怎么处理?
答:一般是面膜有问题造成,更换面膜即可,如还不行,则是控制板有问题,需要更换或维修。
-
GD200A-24系列变频器针对无法直接使用380V工业电网的应用场合,开发的一款220V输入、380V输出的开环矢量变频器,功率范围为5.5-11KW.