-
在进行同步电机参数自学习之前,应先检查变频器出场设定的交直轴电感和同步电机实际电感值的误差大小,如果误差较大且没有手动进行更改,则会导致变频器电机参数自学习失败。由此可以看出电机参数自学习出现问题时,一个原因是交直轴电感偏差过大。解决方法是手动将P2.21同步电机1直轴电感、P2.22同步电机1交轴电感这两个参 ...
-
13)并联使用IGBT,在更换时没有考虑型号、批号的一致性,导致各并联元件电流不均而损坏
-
12)修理更换功率模块,因没有静电防护措施,在焊接操作时损坏了IGBT。或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好,导致短时使用而损坏
-
11)前级整流桥损坏,由于主电源前级进入了交流电,造成IGBT、IPM损坏
-
5) 将V/F给定小些
-
4) 可采用输出AC电抗器减小振动
-
3) 当采用变频器后在相同 50Hz频率下工作时振动略大,尤其当工作频率 20Hz时振动将增至全振幅为 7um,工作频率 80Hz~120Hz全振幅将增为 6um,且电动机极数小的较极数大的略为严重
-
:空压机运行不能到达上限频率
答:1.空压机采用模拟量给定频率,首先P0.06频率给定源是否正确,其次检查压力变送器的接线和模拟量的跳线是否一致(电流信号还是电压信号),
检查模拟量的上限值P5.34(以AI1为例)跟实际变送器的最大模拟信号电压是否一致。
2.通过PLC来给定信号的,检查PLC给到变频器的运行 ...
-
变频器跟PLC采用485通讯不上
答:1.检查变频器的通讯地址是否正确,如果采用通讯启动,检查P0.01是否为1,如果通过通讯设定频率,检查P0.06=8,P0.09=1
2.通讯串口是否选对;
3.变频器地址,波特率,检验方式是否设置一致;
4.485+,-是否接反;
5.如果是多台变频器通讯,检查变频器通讯地址是否 ...
-
CH系列15KW以下变频器按键无效怎么处理?
答:一般是面膜有问题造成,更换面膜即可,如还不行,则是控制板有问题,需要更换或维修。
-
GD200A-24系列变频器针对无法直接使用380V工业电网的应用场合,开发的一款220V输入、380V输出的开环矢量变频器,功率范围为5.5-11KW.
-
10)经维修更换了滤波电容器,因该电容质量不好,或接到电容的线比原来长了,使电感量增加,造成母线过电压幅度明显升高
-
9)雷击、房屋漏水入侵,异物进入、检查人员误碰等意外
-
8)不适当的操作,或产品设计软件中有缺陷,在干扰和开机、关机等不稳定情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通
-
2) 由于高次谐波产生脉动转矩的影响发生振动
-
1) 由于较低次的高次谐波分量与转子的谐振,其固有频率附近的振动分量增加
-
电动机的振动原因可分为电磁与机械两种
-
CHF100A的变频器用触点式的开关怎么启动变频器?
答:开关为带常开触点和常闭触点,分别将一个开关的常开触点接到S1和COM作为启动信号,另一个开关的常闭触点接到S2和COM作为停止信号,然后将P0.01设为1,P5.01设为1,P5.02设为3,P5.10设为3即可实现。
(建议客户使用带常开和常闭触点的开关) ...
-
.问题:GD200、GD300变频器电位器调速太慢
答:将P08.43键盘积分速率减小
-
电机有启动后有加减速过程,但显示屏幕上一直是一个固定频率?
答:按移位键,调到运行频率状态。