-
380V 37kW(含)以下标配内置制动单元,380V 45~110kW 标配不含制动单元(可选配内置制动单元,增加后缀“-B”,如 GD350-045G-4-B)。
-
支持张力控制
-
一般在远程控制模式下,启、停只能通过远程端子。若参数设置中的启动方式为电平启动(闭合启动,断开停机),在运行过程中紧急停机信号断开或通过其他方式使变频器停机 ,变频器会立即减速停机,但是当紧急停机信号重新闭合后,因为远程启动电平信号仍在,变频器会自动启动运行。 ...
-
故障原因:1.电机参数不对,请参数自学习,或电机接线不可靠。2.负载较大,减小负载,增大参数注入电流值。3.加速时间过短,增加速时间值。4.调节速度环和电流环PI参数,或调节失调检出时间。
-
故障原因:逆变模块损坏,检查驱动线,更换器件。电机对地短路请检查电机对地是否短路 ,确认电机的绝缘电阻。确保输出接线正确,特别不要把输出线接到PE端子上。
-
故障原因:输入三相电压波动过大或偏低、直流母线检测电压严重偏低或缺相检测板故障。
-
故障原因:1、风扇是否损坏;2、变频器散热风道是否堵塞;3、热敏电阻器件是否损坏;4、是否存在过载运行情况;5、24V电源板是否损坏。
-
故障原因:U、V、W三相有一相模块损坏或者是其中一相不正常导致三相输出严重不平衡或无输出而报SPO故障。另外,如果霍尔传感器坏,使得CPU在检测到三相输出电流严重不平衡的情况下也会跳SPO故障。
-
1.正常二极管整流一般采用在直流正加充电电阻与接触器方案。充电完成后直接旁路电阻。2.上半乔采用晶闸管整流方案,单独配置充电电阻与充电二极管,充电完成后触发晶闸。
-
可以将继电器输出设置为FDT水平检测信号,再设置FDT频率检测值。
-
GD27系列变频器是英威腾全新设计的小体积书本型矢量变频器,具备上进下出的便捷接线方式,内置制动单元,可选配STO功能。目前功率范围为:AC 1PH 200V~240V 0.4 kW ~2.2 kWAC 3PH 200V~240V 0.4 kW ~4 kW AC 3PH 380V~480V 0.75 kW ~7.5kW
-
P11.16百位设置为1时(STO告警不锁定),H1、H2必须2路同时恢复为闭合状态后,STO警报才会自动消失。
-
P08.52设置为1时(STO告警不锁定),H1、H2必须2路同时恢复为闭合状态后,STO警报才会自动消失。
-
1、GD27-WL后缀(S)版本有STO功能,GD27-EU版本才有STO功能。2、GD27-WL兼容PNP与NPN输入。
-
可以,多段速端子未接通时,变频器频率以通讯设置频率为准,多段速端子接通时,变频器频率以多段速设置频率为准(段速0无效,至少段速1起)。
-
继电器故障分为供电故障和自身故障(单独可靠电源给它供电判断好坏)如果两者都没问题,可能是开关电源问题,可能是开关电源启动电容容量不够,导致变频器在空载的时候可以有正常电压输出,而带负载之后,电源就出现打嗝现象。 ...
-
1.检查输入是否缺相;2.用万用表检查母线电压与面板显示电压是否相差不大(10V)以内,若相差过大,检查厂家组功能码中电压校正系数是否变动或上下修改校正;3.上电听继电器是否有吸合的声音,若无,则可能是继电器坏了,继电器不吸合导致主电路串电阻运行;4.如果变频器是一通电出现欠压,还有可能是电压检测电路损坏、限 ...
-
验证电机是否弱磁时,可以将电机两相短接,下电,用手旋转轴承/机头,如果还可以旋转,则证明电机未退磁。
-
如果变频器键盘突然无法直接打开功能码,点击功能码显示0.0.0.0.0有可能是P7.00设置了用户密码,可以连接上位机查看此参数如果查看参数显示为0,并没有设置用户参数,但还是需要输入密码才能调节功能码可以试试输入99,一般来说都是这个密码当变频器键盘上电显示88888,表示软件未刷入;键盘黑屏时也需要重新刷入程序 ...
-
变频器载波频率一般是电机额定频率的12倍例如,电机额定频率400hz,12×400=4800,那P00.14取5如果载波频率设定较小会导致变频器温升过高,所以变频器的放大选型也可以解决变频器温升问题。