-
4) 可采用输出AC电抗器减小振动
-
3) 当采用变频器后在相同 50Hz频率下工作时振动略大,尤其当工作频率 20Hz时振动将增至全振幅为 7um,工作频率 80Hz~120Hz全振幅将增为 6um,且电动机极数小的较极数大的略为严重
-
:空压机运行不能到达上限频率
答:1.空压机采用模拟量给定频率,首先P0.06频率给定源是否正确,其次检查压力变送器的接线和模拟量的跳线是否一致(电流信号还是电压信号),
检查模拟量的上限值P5.34(以AI1为例)跟实际变送器的最大模拟信号电压是否一致。
2.通过PLC来给定信号的,检查PLC给到变频器的运行 ...
-
变频器跟PLC采用485通讯不上
答:1.检查变频器的通讯地址是否正确,如果采用通讯启动,检查P0.01是否为1,如果通过通讯设定频率,检查P0.06=8,P0.09=1
2.通讯串口是否选对;
3.变频器地址,波特率,检验方式是否设置一致;
4.485+,-是否接反;
5.如果是多台变频器通讯,检查变频器通讯地址是否 ...
-
CH系列15KW以下变频器按键无效怎么处理?
答:一般是面膜有问题造成,更换面膜即可,如还不行,则是控制板有问题,需要更换或维修。
-
GD200A-24系列变频器针对无法直接使用380V工业电网的应用场合,开发的一款220V输入、380V输出的开环矢量变频器,功率范围为5.5-11KW.
-
10)经维修更换了滤波电容器,因该电容质量不好,或接到电容的线比原来长了,使电感量增加,造成母线过电压幅度明显升高
-
9)雷击、房屋漏水入侵,异物进入、检查人员误碰等意外
-
8)不适当的操作,或产品设计软件中有缺陷,在干扰和开机、关机等不稳定情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通
-
2) 由于高次谐波产生脉动转矩的影响发生振动
-
1) 由于较低次的高次谐波分量与转子的谐振,其固有频率附近的振动分量增加
-
电动机的振动原因可分为电磁与机械两种
-
CHF100A的变频器用触点式的开关怎么启动变频器?
答:开关为带常开触点和常闭触点,分别将一个开关的常开触点接到S1和COM作为启动信号,另一个开关的常闭触点接到S2和COM作为停止信号,然后将P0.01设为1,P5.01设为1,P5.02设为3,P5.10设为3即可实现。
(建议客户使用带常开和常闭触点的开关) ...
-
.问题:GD200、GD300变频器电位器调速太慢
答:将P08.43键盘积分速率减小
-
电机有启动后有加减速过程,但显示屏幕上一直是一个固定频率?
答:按移位键,调到运行频率状态。
-
35.问题:变频器恢复出厂值后是否所有参数都会恢复?
答:P2电机参数组不会恢复。
-
36.问题:哪些型号变频可以应用在数控车床上?
答:所有变频器都可以使用,闭环使用的用GD35。
-
7)IGBT或IPM功率器件的前级光电隔离器件因击穿导致功率器件也击穿,或因在印制板隔离器件部位有尘埃、潮湿造成打火击穿,导致IGBT、IPM损坏
-
6)滤波电容因日久老化,容量减少或内部电感变大,对母线的过压吸收能力下降,造成母线上过电压太高而损坏IGBT。正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时,母线回路的电感储能转变而来的
-
5)机内功率开关管的过电压吸收电路有损坏,造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏