-
10)经维修更换了滤波电容器,因该电容质量不好,或接到电容的线比原来长了,使电感量增加,造成母线过电压幅度明显升高
-
9)雷击、房屋漏水入侵,异物进入、检查人员误碰等意外
-
8)不适当的操作,或产品设计软件中有缺陷,在干扰和开机、关机等不稳定情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通
-
2) 由于高次谐波产生脉动转矩的影响发生振动
-
1) 由于较低次的高次谐波分量与转子的谐振,其固有频率附近的振动分量增加
-
电动机的振动原因可分为电磁与机械两种
-
CHF100A的变频器用触点式的开关怎么启动变频器?
答:开关为带常开触点和常闭触点,分别将一个开关的常开触点接到S1和COM作为启动信号,另一个开关的常闭触点接到S2和COM作为停止信号,然后将P0.01设为1,P5.01设为1,P5.02设为3,P5.10设为3即可实现。
(建议客户使用带常开和常闭触点的开关) ...
-
.问题:GD200、GD300变频器电位器调速太慢
答:将P08.43键盘积分速率减小
-
电机有启动后有加减速过程,但显示屏幕上一直是一个固定频率?
答:按移位键,调到运行频率状态。
-
35.问题:变频器恢复出厂值后是否所有参数都会恢复?
答:P2电机参数组不会恢复。
-
36.问题:哪些型号变频可以应用在数控车床上?
答:所有变频器都可以使用,闭环使用的用GD35。
-
7)IGBT或IPM功率器件的前级光电隔离器件因击穿导致功率器件也击穿,或因在印制板隔离器件部位有尘埃、潮湿造成打火击穿,导致IGBT、IPM损坏
-
6)滤波电容因日久老化,容量减少或内部电感变大,对母线的过压吸收能力下降,造成母线上过电压太高而损坏IGBT。正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时,母线回路的电感储能转变而来的
-
5)机内功率开关管的过电压吸收电路有损坏,造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏
-
5)采用变频电动机能降低相同运行参数时的噪音 6-10dB
-
4)经测试得到当电动机在变频运行时,比在工频 50Hz运行时,噪声只大2dB可见影响不很大,其绝对值约在 70dB 附近
-
(3)噪音与载波频率大小有直接关系,当载波频率高时相对噪音就小
-
4)用户电网电压太高,或有较强的瞬间过电压,造成过电压损坏
-
3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大,使功率管有冲击电流
-
2)外部负载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路,有一相绕阻内部短路,负载机械卡住,相间击穿,输出电线有短路或对地短路