-
GD350通过加装拓展卡可以实现直接使用PT100/PT1000热电阻进行温度测量,通过P28组的参数可以校正温度、并设置过温报警点
-
-
故障处理流程如图:
-
P6-04=6频率水平检测FDT1 P08-32= 抱闸打开频率设定,设置2HZ,低于2HZ,输出继电器关闭高于2HZ输出打开,实现不溜车松闭抱闸
-
用模拟量AI1,则调节参数P05.24AI1 下限值为2V,P05.25AI1 下限对应设定为0%
-
油滤没有及时更换,或者油管堵塞,及时检查油路
-
可能得原因:1.加速太快2.该相IGBT损坏3.干扰引起误动作4.驱动线连接不良,是否对地短路
-
GD350设置端子功能56:紧急停止,P01.26:紧急停止减速时间。如设置P05.04=56,P01.26=2,S2与com导通,按2S紧急停机时间停机,停机过程需S2全程导通,如脉冲触发或中间急停信号断开,变频器按P01.08的停机方式停机,常规减速停机时间P00.12。急停信号有最高优先,急停信号有输入,变频器停机。急停同样受变频器母线电压影响 ...
-
这是因为P00.07默认参数值为2,需将P00.07改为0,然后再将P00.06设为2,或者将P00.09设为1。(不同参数功能码不能占用同一个数据)
-
-10~50℃
-
利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。用户可以选择自己最喜爱的工作原理,或者由逆变器依据散热器的温度来自动选择控制原理。如果温度低于75°C采用SFAVM原理来控制,当温度高于75℃时就应用60°AVM原理。 ...
-
不支持
-
实际转速对于给定速度有偏差时怎么办? 开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有 PG 反馈功能的变频器(选用件)。 ...
-
因为这些都是大电流和大功率器件,必须要涂抹导热硅脂,且要涂抹均匀,这样有利于器件散热,不会因过热而损坏。
-
设定P2组电机功率,电流为2个电机之和
-
参数P01.21停电再起动选择允许再启动,P01.22停电再起动等待时间,P01.23起动延时时间
-
1,三相电源电压太低,改善电网2, 变频器检测问题,更换变频器查看P17.11是否为200以上,可以拨打厂家电话校准
-
可能原因:1.加速时间太短2.输入电压异常3.存在较大能量回馈4.缺失制动组件5.能耗制动功能未打开
-
可以,设置P01.01直接启动频率,尽量不要设的过高(启动频率范围建议小于10HZ),作用为增加低频力矩,适合一些要求低频力矩偏大的场合。
-
最大8kHz1.
与同步60°PWM(VVC)相比,转矩纹波小2. 无“换挡”3. 逆变器的开关损耗大