-
载波频率与变频器功耗功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,且随载波频率的提高、功率损耗增大,这样一则使效率下降,二则是功率模块发热增加,对长时间运行是很不利的,当然变频器的工作电压越高,影响功率损耗亦加大。载波频率越大,变频器的损耗越大,输出功率越小。如果环境温度高,逆变桥上下两个逆变管在交替导通过 ...
-
对电压≤500V的变频器,当今几乎都采用交—直—交的主电路,其控制方式选用正弦脉宽调制即SPWM,它的载波频率是可调的,一般从1~15kHz,可方便地进行人为选用。但在实际使用中不少用户只是按照变频器制造单位原有的设定值,并没有根据现场的实际情况进行调整,因而造成因载波频率值选择不当,而影响正确的有效工作状态,因 ...
-
变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听 ...
-
把变频器的基本数据输到P2.01到P2.05,之后通过P00.15进行电机自学习用V/F模式在低速跑一下看一下编码器的反馈速度和方向对不对。如果反馈的速度不对可以在P20.01看一下是不是编码器脉冲数不对,如果方向错误可以调换一下编码器的Ah和B改成闭环模式,一点一点的试一下看看可不可以,如果效果不理想可以调一下电机的空载电流 ...
-
1、变频器从站站号与PLC设置不一致;2、通讯线缆断接;3、通讯参数(波特率,校验位,停止位)设置错误;4、现场干扰导致通讯不成功;5、报文数据位不正确;
-
1、可以调换变频器输出电机线UVW三相中任意两相则可以改变电机的运行方向。2、可以通过修改功能码P00.13修改电机运行方向。
-
通过P17.12查看开关量输入端子的状态,0x00~0x3F 分别对应 HDIB,HDIA,S4,S3,S2,S1通过P17.13查看开关量输出端子的状态, 0x00~0x0F 分别对应 RO2,RO1,HDO,Y1
-
P00.06=18小功率有 P00.09=0
-
CHV190按键盘上下键能否修改频率?
答:不能
-
CHV190可以同时使用两个键盘吗?
答:不可以,CHV190变频器只有一个键盘接口,另外一个是以太网接口。
-
GD系列通讯上位机断电,但变频器不停机
答:设置P14.04不为零即可。
-
1、检查电机线是否很长或者电机堵转导致启动电流很大,运行电流大会导致频率升不上去;2、检查管道是否存在泄露、扬程超程等问题;3、检查电机是否反转;4、检查压力表是否正常;5、检查变频器输出电压是否正常,输出侧是否有接触器,接触器是否吸合。 ...
-
加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减少谐波污染
-
给变频器输入加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰
-
1.良好的接地
-
-
需要关闭电脑防火墙
-
-
1、首先检查参数是否设置正常(如P90和P94组参数);2、检查压力反馈是否正常以及是否有空闲变频电机。
-
过电流跳闸和过载跳闸的区别。过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一挡或两挡,这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护时,应该准确地预置“电流取用比”即电动机额定电流和变频器额定电 ...