-
发生 CANopen 通讯故障时,系统会出现部分逆变单元在线、部分逆变单元脱离系统离线的情况,通过设置整流单元的功能码 P01.15,以及各逆变单元功能码 P14.32,整流单元会触发 OFFL 故障(部分从站离线故障),下发对应的停机命令使在线的逆变单元按设定方式停机,而离线的逆变单元会触发 E-CAN 故障,自行按照设定的方式停机。 ...
-
使用S1-4其中一个端子设置为A频率与B频率切换功能,且P0.06A频率选择模拟量输入,P0.07的B频率选择键盘
-
更改为键盘启动后尝试,若无效重新学习电机参数,学习参数后若仍无效则需要交叉验证,更换电机或变频器进行测试
-
3000H转十进制是12288,对应的modbus保持寄存器是412289,4*****这里的4是表示保持寄存器的意思,十六进制起始地址是0,modbus十进制起始是1,所以个位转换加1。通俗的+40001或超地址9999+400001如此意。西门子PLC保持寄存器扩展地址400001—465536,3000H可以直接转换。 ...
-
需要将sw12的拨码开关拨至off,然后将X1的1号和15号线缆接入控制板的24V电源,然后再将X1的6号20号线缆短接24V,故障就消除了。
-
GD350通过加装拓展卡可以实现直接使用PT100/PT1000热电阻进行温度测量,通过P28组的参数可以校正温度、并设置过温报警点
-
GD350+扩展卡,走0 1 2 4段速,S5、S6、S7功能为为多段数选择端子客户多段数端子选择错误,更改后,走第四段速发现没有频率,还会出现出现频率跳动,检查频率源给定无误,检查端子选择、段速设定是否一一对应;同时检查端子是否接线不稳固。 ...
-
S1端子极性是否正确,外部开关通断信号是否正确
-
一启动就报OC2[减速过电流]检查加减速时间是否合理,检查P02组电机参数,检查P01组启动参数是否不当恢复出厂设置,重新设置参数
-
3.过电压故障排查:
-
2.电机振动排查:
-
1.电机不转排查:
-
如果小于1公斤,那么顶楼的自来水管道就没有自来水,此时电机仍然在运转,浪费电能且损坏泵的叶轮,此时对于变频器控制流量已经没有意义,只有当变频器输出的频率控制电机加压泵出口压力超过1公斤时,其对于自来水的流量控制才有实质作用,因此变频器在一段区间内失去了节能的作用。 ...
-
一座高十米的楼房,要想自来水能够到达顶楼至少需要1公斤的压力,如果使用变频器控制加压泵电机的方式来控制在顶楼自来水的流量,如果顶楼不用水或者用水很少,那么其变频器接受的控制信号就会接近于4毫安,造成变频器的输出接近于0赫兹,造成电机转速缓慢,使加压泵出囗的自来水压力很小。 ...
-
如果流量调节降低幅度过大,那么压力就会衰减过多,造成液体压力不能到达下游生产设备,引起加压泵的真空被破坏,加大流体在泵内叶片间的磨损,损坏加压泵同时也造成电机运转不出力即干磨,造成很大的能源浪费。
-
是可以的,具体功能码是P15.43通信控制字表示方式,可以通过切换为1来使通信控制字改为bit位生效.由原先的bit0~bit7组成的字节数值1~8对应不同功能,改为bit0~bit7对应不同功能。需要注意的是,状态字也会由数值改为BIT位定义。
-
无 PG 矢量控制模式 0(适用于 AM,SM):无需安装编码器,适用于要求低频力矩较大,速度控制精度要求较高的场合,可实现精度较高的速度和力矩控制。 相较于控制模式 1 多具有一个电流环,可通过P03.09和P03.10来调节电流环的比例系数P和积分系数I 无 PG 矢量控 ...
-
第一种:通过P7组参数进行上传下载,在P7组参数里面P7.01为功能参数拷贝,进入P7.01之后选择1是"本机功能参数上传到键盘"2是"键盘功能参数下载到本机".第二种:像使用LCD键盘的一些GD350系列是在停机状态主页下,按"菜单"键选择菜单项,选择"参数备份/恢复出厂值",之后选择" 操作存储区域1:BACKUP01",然后就可以进行参数 ...
-
1.主从机上电跳ETHI,ETH2 。(1)如果电机线被接上,变频器输出端有漏电现象。(2)输出端并机电抗器线可能接反了。(3)驱动光纤线可能没有对应或接反了。
-
实际应用中,我们经常需要用到变频器开环状态下快速停机,还要停的稳,往往减速时间要求设置在几百毫秒,尤其是在一些具有凸轮惯性或者升降的场合,那么除了使用一些升降专机之外,或者即使专机调试效果也不够好的情况下,又或者现场就是通用机面对这样应用该如何调试呢?这里介绍一下英威腾变频器的磁通制动和直流制动,或 ...