-
5.过电流
-
4.电动机异常发热
-
除了变频器输出的频率范围要进行设定外,变频器自带的一些功能也需要进行设定,对于参与自控的变频器+电机泵需要设定自动重启功能,这样在厂内电压波动和晃点过程后,其电机能够自动启动运转,最快的恢复生产。
-
通过现象关闭泵出口手法达到设定压力值的方法找到每一台变频器的最低运行频率,最终实现了变频器输出的最佳频率范围,从现场使用看,厂内加压泵变频器运行的频率范围基本在16-41HZ之间。
-
在厂里维护维修石油生产装置中也发现这种问题,控制塔器底部液位的抽出泵在生产中不定期的会出现泵不上量的现象,泵修是否频繁维修但无法排除故障,最后通过观察、实验、分析得出变频器输出频率过低造成抽出泵真空破坏而引发不上量的原因。通过对变频器设置下限输出频率,调整4-20毫安对应的变频器输出频率范围解决这种问题 ...
-
分析、计算、整定是整定计算需要的三要素。
整定计算的工作步骤:确定整定方案所适应的系统情况。与调度部门共同确定系统的各种运行方式。取得必要的参数与资料(保护冬纸,设备参数等)。
结合系统情况,确定整定计算的具体原则。进行短路计算。进行
保护的整定计算及算出保护装置的二次定值。编制整定方案说明,包括存在问题 ...
-
发生 CANopen 通讯故障时,系统会出现部分逆变单元在线、部分逆变单元脱离系统离线的情况,通过设置整流单元的功能码 P01.15,以及各逆变单元功能码 P14.32,整流单元会触发 OFFL 故障(部分从站离线故障),下发对应的停机命令使在线的逆变单元按设定方式停机,而离线的逆变单元会触发 E-CAN 故障,自行按照设定的方式停机。 ...
-
使用S1-4其中一个端子设置为A频率与B频率切换功能,且P0.06A频率选择模拟量输入,P0.07的B频率选择键盘
-
更改为键盘启动后尝试,若无效重新学习电机参数,学习参数后若仍无效则需要交叉验证,更换电机或变频器进行测试
-
3000H转十进制是12288,对应的modbus保持寄存器是412289,4*****这里的4是表示保持寄存器的意思,十六进制起始地址是0,modbus十进制起始是1,所以个位转换加1。通俗的+40001或超地址9999+400001如此意。西门子PLC保持寄存器扩展地址400001—465536,3000H可以直接转换。 ...
-
需要将sw12的拨码开关拨至off,然后将X1的1号和15号线缆接入控制板的24V电源,然后再将X1的6号20号线缆短接24V,故障就消除了。
-
GD350通过加装拓展卡可以实现直接使用PT100/PT1000热电阻进行温度测量,通过P28组的参数可以校正温度、并设置过温报警点
-
GD350+扩展卡,走0 1 2 4段速,S5、S6、S7功能为为多段数选择端子客户多段数端子选择错误,更改后,走第四段速发现没有频率,还会出现出现频率跳动,检查频率源给定无误,检查端子选择、段速设定是否一一对应;同时检查端子是否接线不稳固。 ...
-
S1端子极性是否正确,外部开关通断信号是否正确
-
一启动就报OC2[减速过电流]检查加减速时间是否合理,检查P02组电机参数,检查P01组启动参数是否不当恢复出厂设置,重新设置参数
-
3.过电压故障排查:
-
2.电机振动排查:
-
1.电机不转排查:
-
如果小于1公斤,那么顶楼的自来水管道就没有自来水,此时电机仍然在运转,浪费电能且损坏泵的叶轮,此时对于变频器控制流量已经没有意义,只有当变频器输出的频率控制电机加压泵出口压力超过1公斤时,其对于自来水的流量控制才有实质作用,因此变频器在一段区间内失去了节能的作用。 ...
-
一座高十米的楼房,要想自来水能够到达顶楼至少需要1公斤的压力,如果使用变频器控制加压泵电机的方式来控制在顶楼自来水的流量,如果顶楼不用水或者用水很少,那么其变频器接受的控制信号就会接近于4毫安,造成变频器的输出接近于0赫兹,造成电机转速缓慢,使加压泵出囗的自来水压力很小。 ...