P11.08和P11.09这两个参数
-
不可以,GD200A键盘上下键和定位器可以通过参数P08.43修改快慢
-
变频调速有两种方法:一是交-直-交变频,适用于高速小容量电机;二是交-交变频。适用于低速大容量拖动系统。
-
异步电机调速有许多方法,如变极调速、变转差率调速和变频调速等。前两种转差损耗大,效率低,对电机特性来说都有一定的局限性。变频调速是通过改变定子电源的频率来改变同步频率实现电机调速的。在调速的整个过程中,从高速到低速可以保持有限的转差率,因而具有高效、调速范围宽(10~100%)和精度高等性能,节电效果可达 ...
-
通常,家用电器用得最多的是单相异步电动机,靠电容或电阻来分相。电机在工作时常处于短时重复状态(开/停),如空调、冰箱等。这样势必带来起动频繁、噪声大、电机寿命短、温度稳定性差以及能耗高等一系列弊端。变频调速技术的应用不但给这些家电产品带来功能的增加、性能的改善,而且具有明显的节能效果和降噪效果,同时 ...
-
晶闸管在很大程度上被频率更好的晶体管所取代,因为晶体管可以更快速地导通和关断。开关频率取决于所用的半导体器件,典型的开关频率在300Hz到20KHz之间。逆变器中的半导体器件,由控制电路产生的信号使其导通和关断。这些信号可以受到不同的控制。 ...
-
逆变器可以从中间电路得到以下三者之一。l 可变直流电流l 可变直流电压l 固定直流电压在以上每种情况下,逆变器都要确保给电机提供可变的量。换句话说,电动机电压的频率总是由逆变器产生的。如果中间电路提供的电流或电压是可变的,逆变器只需调节频率即可。如果中间电路只提供固定的电压,则逆变器既要调节电动机的频率, ...
-
逆变器是变频器最后一个环节,其后与电动机相联。它最终产生适当的输出电压。变频器通过使输出电压适应负载的办法,保证在整个控制范围内提供良好的运行条件。这方法是将电机的励磁维持在最佳值。
-
查看菜单——状态监控——已更改参数,点击确认
-
P00.06=3,P05.53=1
-
中间电路还能提供如下一些附加功能,这取决于中间电路的设计。例如:
1.使整流器和逆变器解耦
2.减少谐波
3.储存能量以承受断续的负载波动
-
中间电路可看做是一个能量的存储装置,电动机可以通过逆变器从中间电路获得能量。和逆变器不同,中间电路可根据三种不同的原理构成。在使用电源逆变器时,中间电路由一个大的电感线圈构成,它只能与可控整流器配合使用。电感线圈将整流器输出的可变电流电压转换成可变的直流电流。电机电压的大小取决于负载的大小。中间电路 ...
-
变频器中的整流器可由二极管或晶闸管单独构成,也可由两者共同构成。由二极管构成的是不可控整流器,有晶闸管构成的是可控整流器。二极管和晶闸管都用的整流器是半控整流器。
-
查验主电动机故障造成的变频器警报是不是一切正常。
-
电压不稳定造成的变频故障,确定输入电压,保证电压平稳。
-
变频器前方加装过电压保护器,如果厂里使用变频器较多,厂内电网的谐波干扰和操作过电压及雷暴天气极易烧毁变频器,因此安装过电压保护器是一种很好的防护措施。以上是对于变频器使用过程中的理解,主要就是一点,应用于加压泵电机的变频器要根据生产工艺的不同设置合适的使用频率范围,否则出力不出功,对于生产、设备寿命 ...
-
英威腾的CH系列变频器容易出现一特别典型故障:变频器上电显示正常,但一运行变频器即出现,显示屏闪一下然后显示CHV(或CHE、CHF)又回到待机状态,无法正常运行。这时只拨下变频器冷却风扇的插头,试运行一切正常。
这是因为英威腾CH系列变频器的小功率机型使用24V直流供电的冷却风扇,而风扇电源又是直接由驱 ...
-
英威腾变频器,优点:性能稳定,价格适中,可以达到国外变频器同样的性能。缺点:还没有全面取代进口品牌的地位。
-
面板电位器对应AI3,吧P00.06设置为03,如果是外引键盘的话,还需要把P05.53改为1。
-
这三个信号有输入时,变频器终将停止输出,且这三信号没有复位时,变频器都无法再运行。自由停机信号输入时,变频器即时封锁输出,停机时间与变频器无关,设备按惯性停机哪怕是P01.08设置的停机方式为减速停机也如此。外部故障:有故障信号输入时,变频器报EF故障,自由停机。紧急停机:正常状态按P01.26紧急停机时间减速停 ...