-
从原理上讲,抽分头从哪一侧抽都可以,但一般无激磁(无载)调压变压器抽分头都在高压侧,这是因为:
①变压器高压线圈套在低压线圈外面,抽头抽出和连接更方便.
②高压侧电流小,引出线和分接开关的载流部分可以截面小些,接触不良的问题也较易解决. ...
-
如:一台6000±5%/400的降压变压器,分接头放在额定电压位置室,变比K=6000/400=15,这时当高压侧加6000伏时,低压电压为400伏,现在要降低二次电压,根据公式U2=U1/K来看,应增加K,也即增大K,也即增大高压侧的匝数,调分接头就应该往+5%这个分接头调,这时,变比K=6300/400=45.8,二次电压就可以调到6000/15.5=38 ...
-
改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比。
变比K=W1/ W2=U1/U2,很容易看出:分头在一次侧,改变一次侧线圈匝数改变K,K值一改变,加同样的电压U1情况下二次电压U2=U1/K自然起变化,这就起了调节电压的作用。 ...
-
解决方法如下:首先将变频器的AO1输出切换为电流档,并且将AO1和AI1相接,温度电阻(KTY84)的一端与AO1相连,一端与GND相连,此时将P28.24(AIAO检测电机温度传感器类型)设置为3,则电机的温度可在变频器参数P19.21中实时读取。
-
一拖多切换接触器断开时变频器还未完全停止输出,所以有冲击电流导致变频器报OC故障,要避免这个故障,切换时可以让接触器先吸后断
-
变频器一直处于正转,就绪状态,无论P00.01切换为键盘,端子,还是通讯,均为就绪状态,无法启动。原因可能有:1、将变频器的P99.09软件欠压点调到10以下后,变频器无法启动,一直处于就绪状态,修改为250后正常启动。2、看变频器是否接了急停功能的端子,通过P17.12开关量输入状态看急停端子是否有效,如果急停端子有效, ...
-
CVCF 是 Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。
-
VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频
-
控制板也叫CPU板,相当人的大脑,处理各种信号以及控制程序等部分元器件
-
电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题。
-
变频器频率源设置问题:有的变频器在设置为端子控制方式时,频率源自动默认为外接频率源;有的变频器则需要单独设置频率源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。 ...
-
变频器调不了频率一般是由于电源电压不稳定、输入电压过低、输出电压过高、负载过大等原因造成的。
-
查阅p01.00,
0.直接起动,从起动频率p1.01开始起动
1.先直流制动再从起动频率起动电机运行。适用小惯性负载
在起动时可能产生反转的场合
2.转速追踪再起动:自动跟踪电机的的转速和方向,对旋转中电机实施平滑无冲击起动。适用变频器大惯性负载在起动时可能产生反转的场合。
注意:004G/5R5P及以上具有转速追踪再起动功 ...
-
按钮区所表示的意思
-
状态指示灯所表示的意思如下:
-
不能,点动开关要用两个才能实现启动
-
变频器输出电压是不可以用普通万用表测量的,容易损坏万用表的同时,输出电压测量也是不准确的。通常情况下,一般万用表测量交流电压是根据50HZ交流电进行设计的,如果要测量变频器输出的电压,需要用到示波器或者其他高规格的万用表,测量有效值。通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变 ...
-
变频器上电显示5个8或者面板转圈圈可能原因是主板和驱动板连接不良,主板芯片有问题,驱动板电源模块故障或者面板故障
-
变频器设置参数不正确:变频器的参数设置不正确,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
-
变频器内部组件损坏:变频器内部的电路组件如果损坏,变频器就无法正常工作,从而导致无法启动。