-
我公司所用变频器携带负载一次风机为160kW电机通过皮带传动给减速机钩运行,电机温度一直在80多度运行,即使是寒冷的冬天也在60多度,电源到现场不过20米的距离,变频器自带直流电抗器,欢迎朋友们讨论是什么原因引起的发热 ...
-
故障障现象:变频器上电后,启动变频器,使能正转端子与公共端接通!变频器RUN灯亮起!用户多次通过 人机界面给变频器运行频率后,变频器无反应,且频率始终为零!
变频器的频率已设定由外部端子给定!这台变频器是控制牵引机电机的,变频器和电机的组合我们称它为牵引机!变频器就是来驱动这两台电机。
变频器的频率是用 ...
-
炎炎六月,欢迎来到小英论坛在这里和工控小伙伴们一起经验交流分享即日起至6月26日晒帖有奖活动正式开启快来赢奖品,参与就有奖晒贴集赞赢积分活动期间,晒出自己发过或者新发表的原创技术贴,转发分享给好友为你点赞,获赞前50名的帖子可获得100积分奖励,积分可在商城兑换礼品;同一条帖子仅可转发一次,每位用户最多可获 ...
-
调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比,所以就只要改变接入的线圈闸数就可以改变变比。
一档:10500V
二档:10000V
三档:9500V
把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V
把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V
把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V
也就是说,一档输出电 ...
-
电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝安息。即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。 ...
-
因为有功和无功电流成分对于控制系统来说都是很重要的,控制电压矢量的角度可显著的改善0-12HZ范围内的动态性能,而在标准的PWM U/F驱动中0-10HZ范围一般都存在着问题。
-
VVC+的控制原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器,这一控制建立在一个改善了的电机模型上,该电机模型较好的对负载和转差进行了补偿。
-
由于在变频器计算最佳的输出电压时考虑了电机的常数(定子电阻和电感),所以可得到最佳的电机励磁。因为变频器连续的检测负载电流,变频器就能调节输出电压与负载相匹配,所以电机电压可适应电机的类型,跟随负载的变化。 ...
-
p01.05
起动和运行过程中频率变化方式选择
0:直线型:输出频率按照直线递增或递减
1:s曲线型:输出频率按照s曲线递增或递减。s曲线一般用于对起动、停机过程要求比较平缓的场所,如电梯,输送带等。
-
p01.08
0.减速停车:停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为0赫兹后停机
1.自由停车:停机命令有效后,变频器立即终止输出,负载按照机械惯性自由停车。
-
p01.14设定变频器切换点
0.零频切换
1.起动频率切换
2.停止速度切换
-
减速停车:停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机。自由停车:停机命令有效后,变频器立即终止输出。负载按照机械惯性自由停车。紧急停车:收到紧急停机命令后,变频器按照紧急减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机,如果紧急停机时间为零,变频器则自由停机。 ...
-
决定开关时间要遵循以下原则:数值上最大的一相在1/6个周期(60°)内保持它的正电位或负电位不变。其它两相按比例变化,使输出线电压保持正弦并达到所需的幅值(如图2)
图2与正弦控制PWM不同,VVC是依据所需输出电压的数字量来工作的。这能保证变频器的输出达到电压的额定值,电机电流为正弦波,电机的运行与电机直接接市 ...
-
VVC的控制原理在VVC中,控制电路用一个数学模型来计算电机负载变化时最佳的电机励磁,并对负载加以补偿。此外集成于ASIC电路上的同步60°PWM方法决定了逆变器半导体器件(IGBTS)的最佳开关时间。
-
从原理上讲,抽分头从哪一侧抽都可以,但一般无激磁(无载)调压变压器抽分头都在高压侧,这是因为:
①变压器高压线圈套在低压线圈外面,抽头抽出和连接更方便.
②高压侧电流小,引出线和分接开关的载流部分可以截面小些,接触不良的问题也较易解决. ...
-
如:一台6000±5%/400的降压变压器,分接头放在额定电压位置室,变比K=6000/400=15,这时当高压侧加6000伏时,低压电压为400伏,现在要降低二次电压,根据公式U2=U1/K来看,应增加K,也即增大K,也即增大高压侧的匝数,调分接头就应该往+5%这个分接头调,这时,变比K=6300/400=45.8,二次电压就可以调到6000/15.5=38 ...
-
改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比。
变比K=W1/ W2=U1/U2,很容易看出:分头在一次侧,改变一次侧线圈匝数改变K,K值一改变,加同样的电压U1情况下二次电压U2=U1/K自然起变化,这就起了调节电压的作用。 ...
-
解决方法如下:首先将变频器的AO1输出切换为电流档,并且将AO1和AI1相接,温度电阻(KTY84)的一端与AO1相连,一端与GND相连,此时将P28.24(AIAO检测电机温度传感器类型)设置为3,则电机的温度可在变频器参数P19.21中实时读取。
-
一拖多切换接触器断开时变频器还未完全停止输出,所以有冲击电流导致变频器报OC故障,要避免这个故障,切换时可以让接触器先吸后断
-
变频器一直处于正转,就绪状态,无论P00.01切换为键盘,端子,还是通讯,均为就绪状态,无法启动。原因可能有:1、将变频器的P99.09软件欠压点调到10以下后,变频器无法启动,一直处于就绪状态,修改为250后正常启动。2、看变频器是否接了急停功能的端子,通过P17.12开关量输入状态看急停端子是否有效,如果急停端子有效, ...