GD200A两个命令源间切换过程变频器状态如何

123 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1、由通讯或端子切换到键盘,保持切换前的状态,如切换前是运行的则保持运行,且方向一致,按STOP才可停机。<br/></p><p>2、由键盘或端子切换到通讯,由modbus地址2000H指令决定,切换前是1则正转,是5或6则减速停机或自由停机,在通讯与键盘或端子作命令切换时,通讯的停机指令有优先,即不在通讯状态下,通过通讯发出停机指令,变频器也会停机</p><p>3、由键盘或通讯切换到端子,P5.13默认两线式下,由正反转端子状态决定。三线式下,只要停机端子(三线式保持端子,常闭接入)没有断开,则与切换前状态一致。</p><p><br/></p><p><br/></p>