<p><span style="font-size:14px;font-family:宋体;color:blue">GD800-51-0075-6</span><span style="font-size:14px;font-family:宋体;color:blue">四象限AFE整流单元反馈单元主接触器不吸合</span></p><p><span style="font-size:14px;font-family:宋体;color:blue">我司GD800整流缓冲回路逻辑,客户断路器送电后我司电压检测线RST检测到电网电压后,控制盒RLY2A,RLY2C,输出缓冲吸合信号,当电压在P01组时间内到达电压85%后RLY1A,RLY1C输出主接触器吸合信号,参数选择检测或不检测主接触器吸合反馈,主接触器吸合送电完成。</span></p><p><span style="font-size:14px;font-family:宋体;color:blue">主要原因电压相序检测线电压不对,厂家参数设置错误(<span style="font-size:14px;font-family:宋体;color:blue">注意点厂家参数设置,P29.01单元个数16进制表示,P29.04按单个单元功率设置,RST相序检测线接对,检测点电压跟变频器额定电压一致</span>)</span></p> |