-
GD200A变频器,提供RS485通讯接口,采用国际标准的ModBus通讯协议进行的主从通讯。用户可通过pc/plc、控制上位机等实现集中控制,以适应特定的应用要求。
-
通过简易PLC调整运行及速度
-
通过多段速指令调整速度
-
0.20ma或者4-20ma调整速度
-
下图
-
将p08.43改为10.00
-
准备就绪,p00.01=0键盘运行指令通道,输入电机铭牌p02.01-p02.05,设置自学习方式p00.15,=1时为旋转自学习,=2静止自学习1,=2静止自学习2。注意旋转自学习时必须将电机与负载脱开,静止自学习不必。
-
启动初始化:COB+ID报文0000x010x00复位设备:COB+ID报文0000x810x00PDO1 Rx:(用来读写变频器的相关参数)PDO1 Tx:(用来返回变频器的相关参数) 请求码 功能响应码功能0无任务0无响应1读取参数值1读写成功2修改参数值[只是修改 RAM]3读写错误4修改参数值 [RAM 和 EEPROM 都修改](保留) 发送:(canopen节 ...
-
变频器外部环境温度过高:变频器的外部环境温度如果过高,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
-
变频器控制系统故障:变频器的控制系统如果出现故障,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
-
变频器连接线路接触不良:变频器的连接线路如果接触不良,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
-
±0.3%(无pg矢量模式)
-
支持
-
-
矢量控制下变频器的输出电压与频率成对应关系吗?电机额定电压设置为340V或410V还会对应吗?电机为同步机还对应吗?
-
GD200A模拟量输出没接到PLC时万用表测电压值正常,接到PLC时电压会偏低,客户现场的解决方法为在AO输出端子和GND端子间接一个电容。
-
首先检查功能码P5.50是否设置为电流型,以及控制板上跳线是否由V(电压)改为I(电流)。用万用表确认AI1与GND有信号输入,P17.19查看输入电压值。由于将AI1改为电流信号,所以实际输入的电流数值是 P17.19示数*2。使用485读取300CH地址数据,将 读数*2,就是实际输入模拟量电流数值。 ...
-
外接定位器要大于3K,功耗大于0.25W,推荐5-10K欧
-
单相220V输入,三相380V输出。功率5.5KW,7.5KW,11KW
-
保证变频启动端子上电为有效状态,变频器P1.18设置为1(上电时运行端子命令有效)