-
L1 L2 L3 +10V
-
-10~50℃
-
3A/AC250V,1A/DC30V
-
IP20
-
把P00.18改为2确定就可以清除故障记录
-
把P08.43改为0.01
-
3.3千殴
-
AC250/3A.DC30/1A.
-
变频器报过载不要简单的以为只是过载,要勤去现场排查情况,否则复位再次启动只能造成更大的伤害
-
GD600防护等级多少?
-
GD600最多可以加几块拓展卡?
-
1只有等功率的单元才能多台并联使用。
2并联数量不能超过四台。
3整流单元并联需要输入侧配电抗器进行均流。
4逆变数量小于5,整流总功率为逆变功率之和。
5逆变数量大于5,整流总功率为逆变功率之和百分之八十左右。。 ...
-
可以设置P0.05下限频率和P1.12=2来实现休眠
-
不支持
-
不能取反
-
一拖多主回路电气控制原理图二次回路控制原理图如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI1;如果接压力变送器,则将变送器的电源线接变频器+24V,信号线接AI1,GND和COM短接。把J11跳线跳到I电流上。启动信号接S1和COM。功能码设置值备注P00.002P00.011P00.067P00.11根据需要设定P00.1 ...
-
1、断开电机与变频器连接电缆,然后上电运行变频器查看是否同样报故障;2、单独测量电机与变频器连接电缆(两端悬空),电机线是否相间或对地短路;3、采用万用表/耐压测试仪确认电机绕组匝间和对地阻抗,如果阻抗明显低于电机额定值,检查是否有金属异物侵入绕组内破坏绝缘,检查电机接线盒是否有水痕造成绕组绝缘降低使之 ...
-
通过S端子控制启停的变频器系统,电机线与控制线缆走同一线槽,系统启动正常,但启动后无法通过S端子进行停机,1、检查并确认异常信号线与电机线相隔20cm以上走线;2、使用0.1uF安规电容加装在开关量输入端子(S)与COM端子之间。3、将用于启停控制的开关量输入端子(S)与其他空闲开关量输入端子并联,如S1端子用于启停控 ...
-
现场485通讯无规律掉线时可按照以下方法排查:1、RS485通讯总线是否有断路或接触不良的情况;2、RS485通讯总线的A、B线两端是否接反;3、变频器与上位机的通讯协议是否一致。如主从设定、地址、波特率、数据位校验等参数/4、检查并确认电机地线已连接至变频器PE端子(若电机地线已连接至变频器机柜的接地排,需使用万用表测 ...
-
频率下降时完全成比例地降低电压,由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/F要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。