-
按照以往的生产操经验大概有如下几种可以可以快速检验出整流桥模块的好坏;先测试逆变电路是否有问题,方法如下: 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基 本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则 可确定逆变模块故障2.再测试整流电路,方法如下 ...
-
1键盘键盘线问题断电后检查键盘线接触情况,然后重新进行安装。换键盘键盘线2控制板与驱动板排线接触不良断电后检查驱动板和主控板连接的排线是否松动。重新插拔或更换排线。3控制板驱动板异常更换确认更换主板驱动板4控制板烧录短接片未去除烧写程序后短接线未拆除。拆除烧录短接线。5风扇短路造成变频器散热风扇短路造成 ...
-
调节P4(VF参数调节组)组P4.00-P4.10参数进行调节
-
1、检查驱动板,看驱动板是否损毁;2、检查IGBT是否故障;3、检查霍尔元件连接驱动板相序是否正确。
-
支持差分脉冲加方向,高低电平均支持 查看P21.01个位是否设为1脉冲加方向或P00.06是否设为了12脉冲串AB设定
-
1、减小P3.04\P3.05速度环,降低速度的反馈,让电流波动幅度减缓。2、停机重新进行自学习(最好是动态自学习)。3、调整电流环比例系数
-
1、先排除是否为变频器的问题,脱开电机线,重新上电看是否报故障;不报故障为电机短路。2、如果是变频器的问题,需要检查IGBT、驱动板以及霍尔接线是否异常
-
不可以,如果连接可能会损坏变频器。GD20外引键盘可以兼容GD10、GD20、GD20-09、GD27。注:不是同系列的外引键盘不可以随便接入变频器,可能会损坏变频器,如有疑问可以咨询我司技术人员。
-
怎么在官方找不到这款说明书呀,哪位有发一下谢谢
-
查看错误代码、检查485线缆、检查波特率和地址设置。
-
可以
-
支持
-
LL是欠载故障,负载达不到变频器设置的欠载点。与GD系列变频器的P11.08过欠载报警选择,P11.11欠载点,P11.12欠载检出时间相关
-
直流制动就是给变频器给电机通以直流电,产生固定磁场,电动机切割磁场发电,把动能以热能的方式消耗在转子上,使电机快速停止运转。
-
当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化,控制器实时检测母线电压,根据母线电压改变输出调制比,使输出相对稳定的电压。
-
通过SHIFT移位键切换到所需状态即可。
-
可以,设置P01.01直接启动频率,尽量不要设的过高(启动频率范围建议小于10HZ),作用为增加低频力矩,适合一些要求低频力矩偏大的场合。
-
这是因为P00.07默认参数值为2,需将P00.07改为0,然后再将P00.06设为2,或者将P00.09设为1。(不同参数功能码不能占用同一个数据)
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
-
设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/50≈1.6倍。电机容量也像变频器一样增大。