-
驱动电路为什么要采取隔离措施安规问题,驱动电路副边与主电路有耦合关系,而驱动原边是与控制电路连在一起, 主电路是一次电路,控制电路是ELV电路, 一次电路和ELV电路之间要做加强绝缘,实现绝缘要求一般就采取变压器光耦等隔离措施。驱动电路采取隔离措施的条件需要隔离控制参考地与驱动信号 ...
-
并机同步电机,运行时超出电机额定频率后抖动,大家有什么好的建议吗?欢迎讨论
-
不支持
-
2、检查变频器各接口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障。
-
1、上电之前,确认输入电压是否有误,必须正确电压接入。
-
1、将后缀.wsdb的设备描述文件放到INVT Workshop\Database-nonstd文件夹下。2、将新的MACHINE_LIST.wsdb放到INVT Workshop\Database文件夹下(将原本同名的文件替换掉)
-
1.检查伺服编码器接线是否正常,DA300有检测编码器Z信号,需要把Z+/Z-按接线定义接入驱动;2.检查伺服参数是否设置正常,例如P0.01/P8.15/P8.23
-
首先查看故障记录中的运行电流,如果电流很大超过了变频器的额定电流,那就是负载太重,减轻负载或更换更大功率的变频器,如果电流很小那么有可能是输出对地短路故障,检查输出电缆或电机有没有对地短路,如果有的话更换电缆或更换电机。 ...
-
除了按照EMC的要求布线外,最简单的方法是变频器的输入、输出加装磁环或滤波器。
-
极大可能是直流接触器接触不良或坏了,造成只通过缓冲电阻供电,带负载时母线电压下降严重造成欠压故障,另外也有可能是散热风扇坏了,起动时散热风扇也起动,如果散热风扇短路拉低开关电源电压也会造成电压检测错误跳欠压故障或其他故障。 ...
-
加装输出电抗器可以降低电机运行温度。
-
在排除了轴承问题,和电机接法问题,可查查电机绕组首尾有没搞反。
-
确认风扇是否短路;确认接触器线圈好坏;更换风扇电源板;更换驱动板、主板、排线等。
-
变频器输出不可以直接接电容,需要先经过L,C接电机
-
可以把p13.01设为0
-
按照以往的生产操经验大概有如下几种可以可以快速检验出整流桥模块的好坏;先测试逆变电路是否有问题,方法如下: 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基 本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则 可确定逆变模块故障2.再测试整流电路,方法如下 ...
-
1键盘键盘线问题断电后检查键盘线接触情况,然后重新进行安装。换键盘键盘线2控制板与驱动板排线接触不良断电后检查驱动板和主控板连接的排线是否松动。重新插拔或更换排线。3控制板驱动板异常更换确认更换主板驱动板4控制板烧录短接片未去除烧写程序后短接线未拆除。拆除烧录短接线。5风扇短路造成变频器散热风扇短路造成 ...
-
调节P4(VF参数调节组)组P4.00-P4.10参数进行调节
-
1、检查驱动板,看驱动板是否损毁;2、检查IGBT是否故障;3、检查霍尔元件连接驱动板相序是否正确。
-
支持差分脉冲加方向,高低电平均支持 查看P21.01个位是否设为1脉冲加方向或P00.06是否设为了12脉冲串AB设定