GD270产品有温度检测功能,该功能使用需要打开恒压供水功能才能生效
-
使用变频器不一定节能,是否节能取决于负载负荷情况,是否有节能空间。
-
1、测量的电流一定要以输出电流为准;2、变频器功率和电机功率是否相差过大,功率相差过大会有一定的偏差;3、变频器参数设置的功率和实际功率不一致;4、如果变频器设置正确,可以用钳流表实测本机和其他变频器输出进行对比。通过对比来判断是变频器显示电流有偏差还是测量有偏差,测量有偏差则更换钳流表再测试,变频器显 ...
-
RS232传输距离较短,一般使用传输距离10m以内的场合,环境要比较好的。RS485传输距离要较长,百米以上没问题,抗干扰能力强。区别:RS232电平为+12v为逻辑负,-12为逻辑正,类似与TTL电平逻辑。RS485信号为差分信号,最小识别电平200mv ...
-
最后总结:1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多 ...
-
按一般观点认为,变频器输出电压为380伏,直接实施测量应该没有问题,可实际上,大部分万用表测试变频器输出电压时,不能得到正确读数,某些情况下万用表可能直接烧毁。例如,曾测试一台驱动30千瓦水泵的变频器就出现了问题。该变频器没有输入和输出滤波器,变频器安装在控制室内,经过20米长的电缆链接水泵。使用国产9025 ...
-
首先检查编码器相关设置是否正确,如编码器线数等,检查无误后,查看编码器安装位置有无偏差,如果编码器装歪后数值跳动会比较明显。最后检查编码器线是否和电机动力线有交叉,编码器线有没有接屏蔽层等,排除干扰问题。 ...
-
一般是变频器的散热风扇故障,启动电流变大,拉低开关电源电压,造成键盘的显示故障。
-
P00.06==1,P05.24==1.00,P05.26=5.00,P05.50=1;接AI1、GND端子。电路主控板J11跳线插在I电流侧(电路板有丝印标明),P17.19可监视AI1的电流值,以0-5V方式表示监视0-20ma。
-
主机(主拖)采用速度模式,从机(被拖)一般采用转矩模式。
-
电机功率和电机电流需要设置为所有电机功率和电流的总和,电压和频率按照电机铭牌设定。
-
表示变频器运行电流大,处于预报警状态
-
型号:EC-PS501-24,订货料号11023-00135,用途,在变频器RST主回路没有供电电压下,给控制板提供的直流电压,变频器能正常显示,能调试参数或通讯,不能运行变频器。与RST供电无冲突,能同时供电。7.5KW以下(含)插控制板第一卡槽;11KW以上(含)三个卡槽均可。 ...
-
1、检查风扇是否损坏;2、缓冲接触器或继电器没吸合;3、输入电网偏低。
-
GD270变频器现标配2路继电器输出,之前只标配1路。
-
1、查看变频器到电机电缆是否超50m,超过50m建议加电抗器;2、检查变频器输出三相是否平衡;3、检查变频器参数有没有设错。
-
在进行同步电机参数自学习之前,应先检查变频器出场设定的交直轴电感和同步电机实际电感值的误差大小,如果误差较大且没有手动进行更改,则会导致变频器电机参数自学习失败。由此可以看出电机参数自学习出现问题时,一个原因是交直轴电感偏差过大。解决方法是手动将P2.21同步电机1直轴电感、P2.22同步电机1交轴电感这两个参 ...
-
不可以,GD10不是矢量变频器。
-
分功率段:22KW及以下为一体,30KW及以上可以。
-
风机和调速机械