返回列表 发布新帖

GD200A变频器报OL1(电机过载),怎么办?

168 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1、检查电机额定参数设置是否正确,不正确请重新设置。</p><p>2、检查频率在50HZ时变频器输出电压是否在380V,如果不是,请调整电机空载电</p><p>流至输出在380V为正常。</p><p>3、查看电机保护参数设置是否正确。正确设置保护参数。</p><p>4、查看电机是否有堵转,如有堵转设法排除。</p><p>5、查看键盘显示电流是否和实际测量电流一致,如果一致,说明电机选型偏小,</p><p>建议客户更换更大功率电机。</p><p><img src="/upload/article/20230526/1685083552325820.jpg" title="1685083552325820.jpg" alt="微信图片_20230526144533.jpg"/></p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表