-
可以
-
检查参数P20.07=3,未打开SVC测速使用,P20.07=7,仍旧无速度反馈。发现P20.15=1,改成P20.15=0通过PG正常
-
电流逆变器:CSI(1+3+6)
-
没有对应PG卡。截至发贴,GD350说明书附录所列PG卡,硬件电路都不支持PNP输出方式的编码器。
-
闪烁(亮500ms,灭500ms):配置错误:用户参数数据集的长度在通讯卡初始化过程中与网络配置过程中的长度设置不同
闪烁(亮250ms,灭250ms):用户参数数据错误:用户参数数
据集的长度/内容在通讯卡初始化过程中与网络配置过程中的长
度/内容设置不同
闪烁(亮125ms,灭125ms):PROFIBUS通讯ASIC初始化错误 。 ...
-
过电压跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高2)降速时间设定太短3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想a.来不及放电,应增加外接制动电阻 ...
-
需要设置哪些参数,传感器压力变送器4-20mA
-
1、随着海拔变高,空气会变得稀薄,变频器的散热会变差,并且会影响变频器绝缘能力。2、建议超过1000海拔,变频器需要降额选型,每升高100米,降额1%,可解决变频器散热变差的影响,最高工作海拔4000米。3、因高海拔造成的绝缘变差的问题,建议变频器前端增加隔离变压器。但因为大功能隔离变压器很贵,很多人也想知道,是否 ...
-
正弦脉宽调制(SPWM) 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。
-
将P01.00启动频率设为0。
-
检查参数P20.07=3,未打开SVC测速使用,P20.07=7,仍旧无速度反馈。发现P20.15=1,改成P20.15=0通过PG正常
-
脉冲幅度调制逆变器:PAM(1+4+7)
-
一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。
-
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
-
1、限制变流器换相时电网侧的电压降;2、抑制变频器整流过程中产生的高频谐波以及并联变流器组的解耦;3、限制电网电压的跳跃;4、减小电网系统操作时所产生的电流冲击;5、提供变频自动化系统的功率因数;
-
端子直流制动功能只有在变频器停机时且没有故障有效,在变频器运行时无效。需要设定制动电流,跟制动时间无关。
-
电压空间矢量(SVPWM) 它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
-
使能P0.71【绝对值编码器多圈清零】可清除该故障
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
-
通过参数P08.43键盘数字电位器积分速率改变