-
可以将P6.01设置为4,P8.13设置2HZ。
-
是内部导通的
-
15KW(含)以下不可以拆卸,外引键盘需要另外购买
-
排除加减速时间、电网电压偏低、变频器功率小的问题,检查变频器输出端电机接线也没问题,检查问题检查的头疼
-
变频器说明书
-
变频器说明书
-
变频器说明书
-
1、如果是V/F模式,则将P04.10设大,没效果可以改为矢量试一下;2、如果是矢量模式,则检查电机参数是否正常,重新自学习,没效果再将P03.00改小。
-
可以
-
可以
-
变频器正常运行中突然显示5个8,变频器正常运行这是什么原因。变频器停机这是什么原因。
-
GD5000高压变频器正常运行过程中在没有给停机指令的情况下突然自动减速停机,这是为什么?启停由端子控制
-
GD200A-S24变频器,功率范围为5.5-11KW。
-
将P01.00启动频率设为0。
-
可以
-
首先把P02.01电机额定功率、P02.02电机额定频率、P02.03电机额定转速、P02.04电机额定电压、P02.05电机额定电流按照电机铭牌输入,然后查看P00.01是多少(记下来),把P00.01改为0,P00.15改为2确定,显示FUN,按RUN键运行变频器,变频器开始运行,并显示RUN-1,RUN-2,RUN-3,直至显示END表示自学习完成,学习完后把P00.00 ...
-
参数设置如图
-
英威腾变频器参数拷贝
1.控制面板拷贝,把设置好的变频器的参数上传到控制面板中。2.再把这台变频器的控制面板拿下来,安装到另一台变频器上。3.从控制面板把参数下载到变频器中
-
英威腾补水变频参数设置
代码 P0组 P0.00 描述 基本功能组 运行指令通道 1: 端子指令通道 (LOCAL灯闪烁) 设定值 代码 P6.01 P6.02 P6.12 P1组 P1.05 P2组 P2.00 P2.01 P2.02 P2.03 P2.04 启停控制组 停机方式选择 电机参数组 电机额定功率 电机额定频率 电机额定转速 电机额定电压 电机额定电流 机型确定 50HZ 机型确定 机 ...
-
建议使用220V变频器,如果电机是三角接法,也可以改成星型接法。