-
P25组:输入开关量、模拟量设置;P26组输出开关量、模拟量设置
-
1、AO对应2倍的变频器或电机电流,需要查看AO相关参数以及信号接收相关设备(如DCS、电流表、PLC等)是否设置正确;2、拆掉AO信号接线,实际测量AO输出信号是否正常。如果测量正常,则可能跟线路或接收端内阻有关;3、上述情况正常则可能跟干扰有关,需要将变频器和AO信号线屏蔽层接地; ...
-
可以通过P22.00 BIT6来设置
-
没有,660V等级可以选用GD350变频器。
-
支持Endat 绝对值编码器
-
设置P0.13和P0.14
-
不支持
-
ENC1O编码器断线故障。1、检查是否有接编码器,以及编码器接线是否正常;2、开环运行变频器查看P18.00反馈是否正常及P18.02是否波动,反馈不正常则检查P20.01设置是否正确,如果正常P20.01设置正确且P18.02有波动则证明编码器被干扰了,需要检查变频器和编码器屏蔽层是否有接地,接地是否正常。 ...
-
检查H1和H2安全回路接线是否正常;如果正常,则变频器需要维修或更换控制板。
-
1、检查是否设置为伺服使能模式;2、检查启动信号是否已动作;3、检查是否设置了掉电再启动功能。
-
P16.58、59、60、61
-
GD270产品有温度检测功能,该功能使用需要打开恒压供水功能才能生效
-
使用变频器不一定节能,是否节能取决于负载负荷情况,是否有节能空间。
-
1、测量的电流一定要以输出电流为准;2、变频器功率和电机功率是否相差过大,功率相差过大会有一定的偏差;3、变频器参数设置的功率和实际功率不一致;4、如果变频器设置正确,可以用钳流表实测本机和其他变频器输出进行对比。通过对比来判断是变频器显示电流有偏差还是测量有偏差,测量有偏差则更换钳流表再测试,变频器显 ...
-
RS232传输距离较短,一般使用传输距离10m以内的场合,环境要比较好的。RS485传输距离要较长,百米以上没问题,抗干扰能力强。区别:RS232电平为+12v为逻辑负,-12为逻辑正,类似与TTL电平逻辑。RS485信号为差分信号,最小识别电平200mv ...
-
最后总结:1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多 ...
-
按一般观点认为,变频器输出电压为380伏,直接实施测量应该没有问题,可实际上,大部分万用表测试变频器输出电压时,不能得到正确读数,某些情况下万用表可能直接烧毁。例如,曾测试一台驱动30千瓦水泵的变频器就出现了问题。该变频器没有输入和输出滤波器,变频器安装在控制室内,经过20米长的电缆链接水泵。使用国产9025 ...
-
首先检查编码器相关设置是否正确,如编码器线数等,检查无误后,查看编码器安装位置有无偏差,如果编码器装歪后数值跳动会比较明显。最后检查编码器线是否和电机动力线有交叉,编码器线有没有接屏蔽层等,排除干扰问题。 ...
-
一般是变频器的散热风扇故障,启动电流变大,拉低开关电源电压,造成键盘的显示故障。
-
P00.06==1,P05.24==1.00,P05.26=5.00,P05.50=1;接AI1、GND端子。电路主控板J11跳线插在I电流侧(电路板有丝印标明),P17.19可监视AI1的电流值,以0-5V方式表示监视0-20ma。