-
问题:
1.闭环控制上行没有框框声音,下行有
-
1、如果能够脱开电机负载,可以进行旋转的自学习,否则只能进行静止自学习;2、如果电机功率和变频器功率不匹配,可以进行参数的静止自学习,特别是当电机和变频器处功率相差2 个功率等级以上的时候;3、设置 P0.01=5,恢复P 组参数为出厂值;4.、根据电机铭牌设置电机基本运行频率 P0.15;5.、根据电机铭牌设置电机大输出 ...
-
进功能码p07组,P07.27~P07.32记录最近发生的6次故障类型,P07.33~P07.40,P07.41~P07.48,P07.49~P07.56记录了最近三次故障发生时变频器的运行数据。
-
求教师傅们,我用GD200 011G/015P4变频器控制一个7.5KW的电机,电机过载不停,把设备都拉坏了,请教怎样设置让电机过载后自动停止运转!谢谢了!869816816@qq.com有会的师傅们把联系电话发给我,我在国外急解决这问题!
-
可以设置P11.08、P11.09、P11.10来实现电流保护
-
验证电机是否弱磁时,可以将电机两相短接,下电,用手旋转轴承/机头,如果还可以旋转,则证明电机未退磁
-
当变频器键盘上电显示88888,表示软件未刷入;键盘黑屏时也需要重新刷入程序
-
变频器载波频率一般是电机额定频率的12倍例如,电机额定频率400hz,12×400=4800,那P00.14取5如果载波频率设定较小会导致变频器温升过高,所以变频器的放大选型也可以解决变频器温升问题。
-
先将0-00改为85,然后修改B-01变频器额定电流后断电
-
P25组:输入开关量、模拟量设置;P26组输出开关量、模拟量设置
-
1、AO对应2倍的变频器或电机电流,需要查看AO相关参数以及信号接收相关设备(如DCS、电流表、PLC等)是否设置正确;2、拆掉AO信号接线,实际测量AO输出信号是否正常。如果测量正常,则可能跟线路或接收端内阻有关;3、上述情况正常则可能跟干扰有关,需要将变频器和AO信号线屏蔽层接地; ...
-
可以通过P22.00 BIT6来设置
-
没有,660V等级可以选用GD350变频器。
-
支持Endat 绝对值编码器
-
设置P0.13和P0.14
-
不支持
-
ENC1O编码器断线故障。1、检查是否有接编码器,以及编码器接线是否正常;2、开环运行变频器查看P18.00反馈是否正常及P18.02是否波动,反馈不正常则检查P20.01设置是否正确,如果正常P20.01设置正确且P18.02有波动则证明编码器被干扰了,需要检查变频器和编码器屏蔽层是否有接地,接地是否正常。 ...
-
检查H1和H2安全回路接线是否正常;如果正常,则变频器需要维修或更换控制板。
-
1、检查是否设置为伺服使能模式;2、检查启动信号是否已动作;3、检查是否设置了掉电再启动功能。
-
P16.58、59、60、61