-
现在最大功率做到7.5KW
-
变频器过流故障可分为:短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,一般从两方面外部原因,还有就是变频器本身的原因。
-
变频器过载包括:变频器过载和电机过载。可能是加速时间太短,直流制动量过大,电网电压太低,负载过重等原因引起的。变频器过载主要原因:a.机械负荷太重;b.三相电压不平衡;c. 变频器内部电流检测部分出现故障
-
4~20mA模拟量输入信号线200米左右没有问题,加屏蔽层300米。但要做好隔离,动力线和控制线要分开。
-
现在有客户问modbus tcp通讯卡的型号EC-TX515怎么找不到了。后来经过查找,发现是型号改了,变成了EC-TX510B。
-
GD350低压通用变频器,多大是铁壳多大是塑料机壳。
-
问题:
1.闭环控制上行没有框框声音,下行有
-
1、如果能够脱开电机负载,可以进行旋转的自学习,否则只能进行静止自学习;2、如果电机功率和变频器功率不匹配,可以进行参数的静止自学习,特别是当电机和变频器处功率相差2 个功率等级以上的时候;3、设置 P0.01=5,恢复P 组参数为出厂值;4.、根据电机铭牌设置电机基本运行频率 P0.15;5.、根据电机铭牌设置电机大输出 ...
-
进功能码p07组,P07.27~P07.32记录最近发生的6次故障类型,P07.33~P07.40,P07.41~P07.48,P07.49~P07.56记录了最近三次故障发生时变频器的运行数据。
-
求教师傅们,我用GD200 011G/015P4变频器控制一个7.5KW的电机,电机过载不停,把设备都拉坏了,请教怎样设置让电机过载后自动停止运转!谢谢了!869816816@qq.com有会的师傅们把联系电话发给我,我在国外急解决这问题!
-
可以设置P11.08、P11.09、P11.10来实现电流保护
-
验证电机是否弱磁时,可以将电机两相短接,下电,用手旋转轴承/机头,如果还可以旋转,则证明电机未退磁
-
当变频器键盘上电显示88888,表示软件未刷入;键盘黑屏时也需要重新刷入程序
-
变频器载波频率一般是电机额定频率的12倍例如,电机额定频率400hz,12×400=4800,那P00.14取5如果载波频率设定较小会导致变频器温升过高,所以变频器的放大选型也可以解决变频器温升问题。
-
先将0-00改为85,然后修改B-01变频器额定电流后断电
-
P25组:输入开关量、模拟量设置;P26组输出开关量、模拟量设置
-
1、AO对应2倍的变频器或电机电流,需要查看AO相关参数以及信号接收相关设备(如DCS、电流表、PLC等)是否设置正确;2、拆掉AO信号接线,实际测量AO输出信号是否正常。如果测量正常,则可能跟线路或接收端内阻有关;3、上述情况正常则可能跟干扰有关,需要将变频器和AO信号线屏蔽层接地; ...
-
可以通过P22.00 BIT6来设置
-
没有,660V等级可以选用GD350变频器。
-
支持Endat 绝对值编码器