-
1、电流显示错误:用电流钳表,可测量实际电流有效值,确认实际电机电流与面板显示是否有偏差,一般要求误差在3%。2、VF控制下,转矩提升设置不合适:确认P04.01转矩提升是否设置过大,改为0.1%,重新调试确认。3、负载过重,变频器容量过小:查看运行电流,运行电流大于额定电流,为负载过重。4、电机参数不正确:查看P02 ...
-
制动单元只有在过压时工作
-
变频器本身风道堵塞,或控制箱风道堵塞,会对变频器內部的散热有影响,导致变频器过热报警。对变频器进行按时检修,清除其风道,防止风道冷却散热风扇堵塞或损坏。当变频器冷却散热风扇没法正常工作中时,很多热量会堆积在变频器內部,没法散掉。检查变频器的冷却散热风扇,若有损坏立即拆换,以防对空压机导致其他损坏。 ...
-
9)雷击、房屋漏水入侵,异物进入、检查人员误碰等意外
-
因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点
-
优秀电气柜分享图片来源地址:https://www.softac.com
-
1设备如果待机过程报出OH1 OH2,优先考虑温度检测电阻NTC有问题,可以拆机对NTC电阻在常态下进行阻值测量,再加热的情况下测试阻值的变化,看NTC负温度系数变化是否正常线性。2.可以更换一个新的NTC再做测试和检验
-
(1)载波频率升高,变频器最大输出电流将降低。 (2)载波频率增加,可减小电机噪音。 (3)载波频率升高,产生的谐波干扰越严重。 ...
-
用一台gd200 做放卷控制 有张力摆动干反馈电位器来pid反馈控制
设置好参数以后 摆杆摆动后 变频器响应总是滞后秒 导致振荡严重 调整p i值都无用
-
运行中看P18.02显示应该是一个固定值,如果值有变化说明编码器反馈脉冲有丢失。
-
将继电器线圈一端接24V,另一端接Y1,再更改S4和Y1跳线和设置P06.01。
-
首先把P02.01电机额定功率、P02.02电机额定频率、P02.03电机额定转速、P02.04电机额定电压、P02.05电机额定电流按照电机铭牌输入,然后查看P00.01是多少(记下来),把P00.01改为0,P00.15改为2确定,显示FUN,按RUN键运行变频器,变频器开始运行,并显示RUN-1,RUN-2,RUN-3,直至显示END表示自学习完成,学习完后把P00.00 ...
-
在排除了轴承问题,和电机接法问题,可查查电机绕组首尾有没搞反。
-
变频器负荷过重时,会产生过大的电流和大量的热量,变频器会发出过热警报。
-
10)经维修更换了滤波电容器,因该电容质量不好,或接到电容的线比原来长了,使电感量增加,造成母线过电压幅度明显升高
-
18.5-90KW标配直流电抗器
-
优秀电气柜分享图片来源地址:https://www.softac.com
-
根据加速、恒速、减速等各种运行状态下的电流值,按下式确定:I1CN=[(I1t1+I2t2+…+I5t5)/(t1+t2+…t5)]K0式中:I1CN:变频器额定输出电流(A)I1、I2、…I5:各运行状态平均电流(A)t1、t2、…t5:各运行状态下的时间K0:安全系数(运行频繁时取1.2,其它条件下为1.1) ...
-
GD350-19产品在港口上使用时,常会发生报dEU故障,处理方法1、自学习参数不准,调整转子电阻值2、编码器故障,没连接上3、增加编码器滤波时间
-
产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。