-
启动开关接一组常开接到S1和COM,停止开关接一组常闭接到S2和COM。参数设置:P00.01=1, P05.01=1,P05.02=3,P05.13=3。
-
支持
-
按照以往的生产操经验大概有如下几种可以可以快速检验出整流桥模块的好坏;1、先测试逆变电路是否有问题,方法如下: 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基 本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则 可确定逆变模块故障2.再测试整流电路,方法如 ...
-
PKW1返回正的确认号1、2表示参数传送(读写)正常,负的确认号有3,当前没有4。负的确认3的功能代号如图,另,如果PKW1返回3,PKW返回0A;0A:映射的功能码错误;请检查PZD映射的功能码参数是否可读可写,运行或停机方可读写。 ...
-
目前英威腾有GD800和GD600系列多传变频器,gd800多传主要是大功率(75KW以上),GD600主要是书本型小功率的。
-
特别注意控制字CW_8写使能位要置1。其他PKW1-PKW4的数据格式参照《Goodrive350系列变频器通讯扩展卡》说明书操作。
-
请问互感器是套在变频器进线端好还是套在出线端好!盼回复!谢谢!
-
-
-
可以通过P07.00设置用户密码,要输入密码才能修改参数。
-
不可以,GD200A是开环矢量型变频器
-
GD270本机为贴膜键盘,使用外引键盘模拟量时需要注意,P00.06设为0只能用外引键盘调节模拟量。P00.06设为18时只能用本机键盘调节模拟量
-
变频器控制板上有个J10的引脚,上面默认短接到S4,默认为输入端子功能,如果要用到Y1端子功能需要将短接片接到Y1这端
-
序号可能原因 检测方法 纠正措施1键盘键盘线问题断电后检查键盘线接触情况,然后重新进行安装。换键盘键盘线2控制板与驱动板排线接触不良断电后检查驱动板和主控板连接的排线是否松动。重新插拔或更换排线。3控制板驱动板异常更换确认更换主板驱动板4控制板烧录短接片未去除烧写程序后短接线未拆除。拆除烧录短接线。5风扇 ...
-
整流单元上电偶尔报缓冲接触器故障是怎么回事,报该故障后复位再次上电又正常了
-
1、两款变频器参数不一样;2、CHF100A是矢量型通用变频器,而CHF100不是;3、CHF100A控制板信号端子比CHF100多。
-
不可以
-
当变频器同时选配了输入电抗器和输出电抗器,这两个外观很像,能互换安装吗,有什么影响?答:选配电抗器的好处为了防止电网高压输入时,瞬时大电流流入输入电源回路而损坏整流部分元器件,需在输入侧接入交流电抗器,同时也可改善输入侧的功率因数。当变频器和电机之间的距离超过 50 米时,由于长电缆对地的寄生电容效应导 ...
-
这个故障一般是变频器的风扇短路导致,需要更换风扇
-
上图就是变频器的正面图,采用本地调速可通过键盘数字的加减、键盘上的电位器来进行频率设定,其他方法可通过下面的端子实现。
其中AI2、AI3、10V用于模拟量输入,AO1、AO2是模拟量输出端子,参考其使用手册AI2是电压(0~10v)或者(0~20ma)的信号控制,AI3是-10v~+10v的信号控制,绿色框框代表的就是多段速的接线端子,蓝色 ...