-
1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器额定输出功率以下,并保留10%余量。
-
排查外围线路及通讯参数无异常,通过万用表检测RS485+,RS485-端子,无跳变电平,更换主控板后解决
-
熔断器额定电流,一般为电机额定电流1.5~2.5倍,以兼顾过载和短路保护,不太适用于小容量的电机。因为小电机一般采用直接启动,电流为额定电流的5-8倍,会瞬间熔断。可适用于软起动和变频器上端;
-
若电机铭牌无此参数可通过V=1000*P/(1.732*I*0.95)P额定功率 I额定电流
-
检查P18.42和P18.43是否为0空压机专用模式
-
使能参数P90.04=1
-
1、检查输出端接线、查看输出端接触器是否正常、线缆是否断开2、检查霍尔连线、相序是否正常3、测量电机相间电阻,确认电机是否损坏4、更换驱动板
-
1、加速时间过短,尝试改变加速时间;2、变频器功率偏小,工频运行时,实际电流超过额定电流;3、电机相间短路或对地短路。
-
1、看加减速时间是否过短;2、电机是否短路;3、在条件允许的情况下,可以改变控制模式看一下。
-
同步电机参数设置不当,查看电机铭牌参数(先设置p2.00=1,查看p2.15-p2.24是否和铭牌上参数一致); 自学习不准确,重新设置p2组电机参数,重新自学习,若不报故障,则为自学习不准; 同步电机退磁,更换或维修电机。 ...
-
P5.50设置为1为电流信号,AI1下限值P5.24设置为2,拨码开关拨到电流信号
-
基本参数需先转换成16进制,然后再转换成10进制加1,对于通讯控制命令等本身为16进制数据的直接转换成10进制加1即可
-
1.可能是触摸屏问题;2.可能是风扇方向反了;3.可能是风机启动时干扰了温度传感器,可换好点带屏蔽的传感器。
-
参考变频器到电机的距离50-100米,选用标准输出电抗器;150-300米,选用5%压降电抗器;300-500米,建议选用正弦波滤波器
-
检查编码器接线,参数设置,线抗干扰处理。
-
额定频率以下,变频器的输出电压是随输出频率变化而变化。输出频率越高,输出电压越高,这样才能保证电机侧磁通恒定。电机矢量控制就是对电机的转矩电流和励磁电流解耦控制,励磁电流恒定就要求电机磁通恒定,磁通恒定就要求输出电压随输出频率而变化。变频器运行在额定频率以下,输出频率越高,输出电压就越高,所以变频器 ...
-
如果变频器P0.00设置为3闭环模式,且接有编码器,则需要检查编码器线序是否接错,或者有信号线没接好。如果变频器只是跑开环或者VF模式,则需检查变频器P0.00是否设置了3,更改为0,1,2即可。
-
添加英威腾微信号,加入粉丝群领取福利哦
-
加入工业自动化粉丝群领取福利
-
22年的年报什么时候出来呢?