-
手册标注应该要接3KΩ 1/3W电阻,所以电阻发烫是因为电阻功率偏差,由于1/3W电阻不经常见,建议客户选用2KΩ 1/2W电阻。
-
首先查看故障记录中的运行电流,如果电流很大超过了变频器的额定电流,那就是负载太重,减轻负载或更换更大功率的变频器,如果电流很小那么有可能是输出对地短路故障,检查输出电缆或电机有没有对地短路,如果有的话更换电缆或更换电机。 ...
-
3) 当采用变频器后在相同 50Hz频率下工作时振动略大,尤其当工作频率 20Hz时振动将增至全振幅为 7um,工作频率 80Hz~120Hz全振幅将增为 6um,且电动机极数小的较极数大的略为严重
-
功能码在P22组参数。P22.00 BIT0=1时,使能主轴准停。BIT6=0,正常情况下给运行命令走速度模式。运行过程中当主轴回零信号(S输入45号功能)有效时,主轴准停且停车在选定的零点位置上,此时零位保持,给停机命令时停机(不需要一定是急停)。BIT6=1,主轴停机的状态下,当主轴回零信号(S输入45号功能)有效时,主轴 ...
-
通常三到五秒。起动时间的测定:按下起动按扭,电机即开始起动,计时开始;电流表大幅度偏转,随着起动的进展,电流表由大角度指示回落,趋向稳定;这段时间就是起动时间。电流即将稳定时(但不要等它稳定下来)就可以进行星角转换。 ...
-
转矩与功率、转速的关系:T = 9550P/n 。T:扭矩,Nm;P:功率,KW;n:转速,r/min;9550是系数。那么这个9550是怎么来的呢?可以利用公式推导出来。功率=力*速度 即:P=F*V转矩=扭力*作用半径 即:T=F*R那么F=T/R速度=2πR*每秒转速(n秒)将秒换成分钟:速度=2πR*n/60所以:P=F*V=(T/R)* (2πR*n/60)=2πTn/60所以推出 ...
-
GD27变频器链条流水线设备,启动报E33(对地短路故障2),经排查,发现电机接线接线盒处UVW端子与抱闸线圈引线搭在一起导致,重新接线后问题解决;
-
IPE300低压变频器在更换控制板需要重新输入参数,增加维修人员工作量和一些不稳定因素,为确保更换控制板简单易操作,防止出现误操作,可将参数备份到键盘中,更换控制板是只需重新下载参数即可,步骤如下:1、在键盘运行界面,点击菜单按钮。2、进入菜单后,选择参数备份/恢复出厂值,进入下级菜单。 3、 ...
-
GD5000高压变频器正常运行过程中在没有给停机指令的情况下突然自动减速停机,这是为什么?启停由端子控制
-
1.检查伺服编码器接线是否正常,DA300有检测编码器Z信号,需要把Z+/Z-按接线定义接入驱动;2.检查伺服参数是否设置正常,例如P0.01/P8.15/P8.23
-
这三个信号有输入时,变频器终将停止输出,且这三信号没有复位时,变频器都无法再运行。自由停机信号输入时,变频器即时封锁输出,停机时间与变频器无关,设备按惯性停机哪怕是P01.08设置的停机方式为减速停机也如此。外部故障:有故障信号输入时,变频器报EF故障,自由停机。紧急停机:正常状态按P01.26紧急停机时间减速停 ...
-
4) 可采用输出AC电抗器减小振动
-
原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用
-
变频器S1启动不了,测量S1和COM之间没电压,可能为24V和PW端子之间的短接片掉了,需要重新接上短接片或接外部24V电源。
-
1、新安装的或停用三个月以上的电动机,应使用500伏兆欧表测量其绝缘电阻。通常,电压在1千伏以下、容量为1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5兆欧。2、检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求。3、检查电动机紧固螺栓是否松动.轴承是否缺油,定子与 ...
-
求告知GD350变频参数
p05.27参数AI1上限对应值的通讯地址
-
可采用GD350加CAN卡主从控制,在加速恒速减速时2台电机功率平衡,速度同步。
-
变频器正常运行中突然显示5个8,变频器正常运行这是什么原因。变频器停机这是什么原因。
-
-30℃—60℃
-
5) 将V/F给定小些