-
简单vf应用,如出现硬件过流故障,实际报警电流未达到标称额定电流。可能以下原因引起:1、动力线控制线走线不规范,出现干扰问题;2、输出电流出现震荡,电机参数需要优化,同时根据电流波形调整抑振因子
-
不能,本身网口只是键盘接口。
-
可采用GD350加CAN卡主从控制,在加速恒速减速时2台电机功率平衡,速度同步。
-
组态要选含4PKW的PPO,通用的选IN/OUT:32Byte(16word)
节点号GD350/IPE300设置功能码是P15.02;波特率自适应不需要设置
CW_8控制字写使能要置1
通讯地址转换是把功能码小数点前后的十进制数字转十六进制后组合起来。如P19.06的通讯地址是0X1306
...
-
客户现场遇到这个问题是模拟量通道若选择了AI2,范围为-10V~+10V,每次电位器调到0时,都给了变频器一个反方向运行的频率,所以电机会存在反转的情况,修改为模拟量通道AI1后解决
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
-
将继电器线圈一端接24V,另一端接Y1,再更改S4和Y1跳线和设置P06.01。
-
何确定开关变压器的好坏?
修理开关电源电路的间歇振荡故障,代换完除开关变压器以外的所有怀疑元件后,往往对开关变压器的好坏仍不能得出较为确切的结论,在尚怀疑惑的情况下,不得不放弃维修。如果此际将检修再深入一步,能确诊开关变压器的好坏,即能避免功亏一篑,使修复圆满。
说到验证开关变压器的好坏,什么感应 ...
-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
同步电机采用旋转自学习时,变频器自动更新的P02.23反电动值,如采用静态自学习P02.23反电动值不会自动更新;
反电动势常数的大小可以由电机铭牌上的参数计算而得出,计算方法有三种:
a. 如果铭牌标注反电动势系数Ke,计算如下:
E=(Ke*nN*2π)/ 60
b. 如果铭牌标注反电动势E’(V/1000r/min),计算如下:
E=E’*nN/100 ...
-
1.检查变频器P00.01是否设置为2,P00.06是否设置为8;
2.检查上位机指令,给定地址和数据格式是否正确;
3.检查是否给变频器信号切换命令。
-
打开英威腾上位机软件workshop,选择工具-拓展工具,使用电机参数估算工具,分别可以计算同步电机以及异步电机的参数。
-
给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈.
-
超过60Hz运转时应注意以下事项
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。
(2) 电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3) 产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
(4) 对于中容量以上的电机特别 ...
-
使用上位机软件Workshop与变频器连接时,提示主机存在多个同网段IP地址,请确保主机IP同网段唯一。出现这种情况可能是连接了无线网络导致,可以尝试断开无线网络连接后重新新建工程再连接。
-
1、尝试p00.18进行恢复出厂设置;
2、可以切换p00.00切换到矢量控制,再通过p00.15进行参数辨识,然后再启动;
-
把P0.18改为1确定恢复出厂设置或者把P0.06改为0。可以带风机水泵。
-
上位机与变频器通讯如何写格式
-
需设置端子的开关量输入功能,选项21:加减速时间选择1;22:加减速时间选择2;相关的加减速时间设置是P08.00-P08.06。如没有设置加减速时间端子功能,那么默认的加减速时间是P00.11/12。
例如,现有正转端子S1,反转端子S2,低速端子S3,高速端子S4,加减速端子S5设为21;想解决的是在保持原有停机的时间下,增加高速降低速的减速 ...