-
如按PRG,显示状态由初始值切换到00000显示,按确认DATA进不了功能码,那是此机有密码,需要输入正确密码才能进入修改参数。P07.00=0解除密码锁定,但必须先有正确进入才可解除。
-
送电无显示排查:1检测主回路整流部分是否有故障。2检查主板端子24V和COM是否有24V电压,分析驱动板开关电源是否工作3检查输入端RST是否有电压,正负母线指示灯是否亮。4检查主板,显示屏和连接线是否损坏。
-
P00.06=000.09=008.42=0X100008.43设定变化值,单次动作变化频率X=10/P08.43值*0.01Hz。如P08.43=0.10,那么单次增减频率的改变量是1.00Hz。
-
因为信号源内阻偏小或者功率不够,导致信号发生衰减
-
变频器的最大输出电压=母线电压*过调制系数/1.35母线电压=进线电压*1.414过调制系数默认1.05,所以最大输出电压近似等于输入电压。
-
GD270变频器中Y1和S4共用输出端子,可用过J10条线来选择当成S4输入端子还是Y1输出端子来使用。
-
通用变频器如何快速设置参数,有软件吗?
-
变频器参数设置注意事项有哪些?
-
简单vf应用,如出现硬件过流故障,实际报警电流未达到标称额定电流。可能以下原因引起:1、动力线控制线走线不规范,出现干扰问题;2、输出电流出现震荡,电机参数需要优化,同时根据电流波形调整抑振因子
-
不能,本身网口只是键盘接口。
-
可采用GD350加CAN卡主从控制,在加速恒速减速时2台电机功率平衡,速度同步。
-
组态要选含4PKW的PPO,通用的选IN/OUT:32Byte(16word)
节点号GD350/IPE300设置功能码是P15.02;波特率自适应不需要设置
CW_8控制字写使能要置1
通讯地址转换是把功能码小数点前后的十进制数字转十六进制后组合起来。如P19.06的通讯地址是0X1306
...
-
客户现场遇到这个问题是模拟量通道若选择了AI2,范围为-10V~+10V,每次电位器调到0时,都给了变频器一个反方向运行的频率,所以电机会存在反转的情况,修改为模拟量通道AI1后解决
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
-
将继电器线圈一端接24V,另一端接Y1,再更改S4和Y1跳线和设置P06.01。
-
何确定开关变压器的好坏?
修理开关电源电路的间歇振荡故障,代换完除开关变压器以外的所有怀疑元件后,往往对开关变压器的好坏仍不能得出较为确切的结论,在尚怀疑惑的情况下,不得不放弃维修。如果此际将检修再深入一步,能确诊开关变压器的好坏,即能避免功亏一篑,使修复圆满。
说到验证开关变压器的好坏,什么感应 ...
-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
同步电机采用旋转自学习时,变频器自动更新的P02.23反电动值,如采用静态自学习P02.23反电动值不会自动更新;
反电动势常数的大小可以由电机铭牌上的参数计算而得出,计算方法有三种:
a. 如果铭牌标注反电动势系数Ke,计算如下:
E=(Ke*nN*2π)/ 60
b. 如果铭牌标注反电动势E’(V/1000r/min),计算如下:
E=E’*nN/100 ...
-
1.检查变频器P00.01是否设置为2,P00.06是否设置为8;
2.检查上位机指令,给定地址和数据格式是否正确;
3.检查是否给变频器信号切换命令。