-
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。
变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左 ...
-
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。 ...
-
1、要有PG选配卡,接好线,闭环P00.00=3能正常运行,跑不起来的参照变频器闭环调试指导。
2、脉冲+方向接线:脉冲接A2+/A2-,方向接B2+/B2-,电流由+流向-,不可反接,要串2KΩ、1/4W限流电阻。
3、P21.00=0X0001(0X:十六进制数),P21.01=0X001,P00.01=1,端子S1-com闭合运行,如上电不需要任何外部端子就伺服使能可以设P2 ...
-
接AI2,GND。参数:P00.07=2,P5.17=1,P5.19=5。J16跳线I电流上
-
1.检查漏电保护开关的保护值,若不是专用保护开关,建议更换。2.去掉变频器输入端满足C3标准的跳线。3.漏电开关加滤波电容处理。4.调小载波
-
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI2,启动信号接S1和COM
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P00,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.00,按上键加到P00.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.02,按上键加到P00.06,按右上角DATA/ENT确 ...
-
请找设备厂家
-
请咨询贵公司GD270系列风机水泵专用变频器
GD270-018-4变频器能控制18.5KW的风机水泵电机吗?
盼回复!
谢谢!
-
有哪位大神知道这个变频器怎么恢复出厂设置 ? 这个变频器现在的毛病就是通电电流偏高 旋转钮调到最低显示数值还是在25左右 三四分钟后就又正常了 家用两项变三项 电机1100瓦 变频器2.2千瓦的 ...
-
可能原因:1.加速太快2.对旋转中的电机实施再启动3.电网电压过低4.负载过大5.大马拉小车
-
可能原因:电网电压偏低,电机额定电流设置不正确,电机堵转或负载突变过大
-
可能原因:电网电压偏低,过压失速保护未开启,变频器缓冲电阻,接触器有问题
-
HDIA、HDIB做普通计数用时,需要把默认功能由高速脉冲输入设为开关量输入,即P05.00设置11。设置P05.05=31将HDIA设为计数器触发,P05.06=28设为计数器复位;
计数的数量在P08.25设定记数值、P08.26指定记数值;可以理解为P08.25是计数总量,P08.26是单次计量;这两计数信号P06组的继电器或晶体管Y1、HDO都有独立的输出,如R0 ...
-
可能的原因:1.加减速太快2.电网电压偏低3.变频器功率偏小4.负载突变或者异常5.对地短路,输出缺相6.外部存在强干扰源7.过压失速保护未开启
-
可能原因:1.加速时间太短2.输入电压异常3.存在较大能量回馈4.缺失制动组件5.能耗制动功能未打开
-
可能得原因:1.加速太快2.该相IGBT损坏3.干扰引起误动作4.驱动线连接不良,是否对地短路
-
可以一拖多,变频器功率和电流要大于电机总功率和电流,且要同时启停。
-
将4-20ma接到AI2和GND,把J16跳线跳到电流档,然后再将P0.07设为2,P5.17设为1.00,P5.19设为5.00。
-
低速不报,高速报的特别频繁,有时候一开机就报。
-
低速不报,高速报的特别频繁,有时候一开机就报。