-
将继电器线圈一端接24V,另一端接Y1,再更改S4和Y1跳线和设置P06.01。
-
何确定开关变压器的好坏?
修理开关电源电路的间歇振荡故障,代换完除开关变压器以外的所有怀疑元件后,往往对开关变压器的好坏仍不能得出较为确切的结论,在尚怀疑惑的情况下,不得不放弃维修。如果此际将检修再深入一步,能确诊开关变压器的好坏,即能避免功亏一篑,使修复圆满。
说到验证开关变压器的好坏,什么感应 ...
-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
同步电机采用旋转自学习时,变频器自动更新的P02.23反电动值,如采用静态自学习P02.23反电动值不会自动更新;
反电动势常数的大小可以由电机铭牌上的参数计算而得出,计算方法有三种:
a. 如果铭牌标注反电动势系数Ke,计算如下:
E=(Ke*nN*2π)/ 60
b. 如果铭牌标注反电动势E’(V/1000r/min),计算如下:
E=E’*nN/100 ...
-
1.检查变频器P00.01是否设置为2,P00.06是否设置为8;
2.检查上位机指令,给定地址和数据格式是否正确;
3.检查是否给变频器信号切换命令。
-
打开英威腾上位机软件workshop,选择工具-拓展工具,使用电机参数估算工具,分别可以计算同步电机以及异步电机的参数。
-
给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈.
-
超过60Hz运转时应注意以下事项
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。
(2) 电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3) 产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
(4) 对于中容量以上的电机特别 ...
-
使用上位机软件Workshop与变频器连接时,提示主机存在多个同网段IP地址,请确保主机IP同网段唯一。出现这种情况可能是连接了无线网络导致,可以尝试断开无线网络连接后重新新建工程再连接。
-
1、尝试p00.18进行恢复出厂设置;
2、可以切换p00.00切换到矢量控制,再通过p00.15进行参数辨识,然后再启动;
-
把P0.18改为1确定恢复出厂设置或者把P0.06改为0。可以带风机水泵。
-
上位机与变频器通讯如何写格式
-
需设置端子的开关量输入功能,选项21:加减速时间选择1;22:加减速时间选择2;相关的加减速时间设置是P08.00-P08.06。如没有设置加减速时间端子功能,那么默认的加减速时间是P00.11/12。
例如,现有正转端子S1,反转端子S2,低速端子S3,高速端子S4,加减速端子S5设为21;想解决的是在保持原有停机的时间下,增加高速降低速的减速 ...
-
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。
变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左 ...
-
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。 ...
-
1、要有PG选配卡,接好线,闭环P00.00=3能正常运行,跑不起来的参照变频器闭环调试指导。
2、脉冲+方向接线:脉冲接A2+/A2-,方向接B2+/B2-,电流由+流向-,不可反接,要串2KΩ、1/4W限流电阻。
3、P21.00=0X0001(0X:十六进制数),P21.01=0X001,P00.01=1,端子S1-com闭合运行,如上电不需要任何外部端子就伺服使能可以设P2 ...
-
接AI2,GND。参数:P00.07=2,P5.17=1,P5.19=5。J16跳线I电流上
-
1.检查漏电保护开关的保护值,若不是专用保护开关,建议更换。2.去掉变频器输入端满足C3标准的跳线。3.漏电开关加滤波电容处理。4.调小载波
-
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI2,启动信号接S1和COM
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P00,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.00,按上键加到P00.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.02,按上键加到P00.06,按右上角DATA/ENT确 ...