-
HDIA、HDIB做普通计数用时,需要把默认功能由高速脉冲输入设为开关量输入,即P05.00设置11。设置P05.05=31将HDIA设为计数器触发,P05.06=28设为计数器复位;
计数的数量在P08.25设定记数值、P08.26指定记数值;可以理解为P08.25是计数总量,P08.26是单次计量;这两计数信号P06组的继电器或晶体管Y1、HDO都有独立的输出,如R0 ...
-
可能的原因:1.加减速太快2.电网电压偏低3.变频器功率偏小4.负载突变或者异常5.对地短路,输出缺相6.外部存在强干扰源7.过压失速保护未开启
-
可能原因:1.加速时间太短2.输入电压异常3.存在较大能量回馈4.缺失制动组件5.能耗制动功能未打开
-
可能得原因:1.加速太快2.该相IGBT损坏3.干扰引起误动作4.驱动线连接不良,是否对地短路
-
可以一拖多,变频器功率和电流要大于电机总功率和电流,且要同时启停。
-
将4-20ma接到AI2和GND,把J16跳线跳到电流档,然后再将P0.07设为2,P5.17设为1.00,P5.19设为5.00。
-
低速不报,高速报的特别频繁,有时候一开机就报。
-
低速不报,高速报的特别频繁,有时候一开机就报。
-
低速不报,高速报的特别频繁,有时候一开机就报。
-
低速不报,高速报的特别频繁,有时候一开机就报。
-
低速不报,高速报的特别频繁,有时候一开机就报。
-
出厂默认AI2,AO1,AO2都是0-10VDC输出,切换4-20ma输入/输出,需要把红圈对应的黑色短接帽拔出来,插到下面两脚。再把P05.37、P06.18、P06.23都设置为2.0(下限电压2VDC对应4ma),如AO2输出为电机额定电流(P00.15=5),20ma对应为电机额定电流(P02.05)的2倍 ...
-
出厂默认AI2,AO1,AO2都是0-10VDC输出,切换4-20ma输入/输出,需要把红圈对应的黑色短接帽拔出来,插到下面两脚。再把P05.37、P06.18、P06.23都设置为2.0(下限电压2VDC对应4ma),如AO2输出为电机额定电流(P00.15=5),20ma对应为电机额定电流(P02.05)的2倍 ...
-
可以带风机水泵
-
两款参数不一样,CHF100只有V/F控制,CHF100A是矢量型,两者可以相互替换。
-
如P94.00HVAC功能选择为有效,加减速时间设置是P94.49/50,P00.11/12设置无效,且不能更改。
-
两款变频器键盘不通用
-
Sin指代多功能输入端子S1、S2、S3……中端子功能定义为3:三线式运行控制的端子,如GD200A的S3作为三线式运行控制端子,把P05.03设为3即可。不是特指接线丝印为Sin的端子
-
主轴电机也叫高速电机,指转数超过10000转/min的交流电机。主要应用于木材,铝材,石材,五金,玻璃,PVC等行业,它具有转速快、体积小、轻巧、材料耗费低、噪音小、振动低等优点,越来越受到相关行业的重视和应用。在科技高速进步的现代化社会,由于主轴电机应用广泛,加上它做工细致,速度快以及电机较高的加工质量,使得 ...
-
GD27\GD270\GD350