-
1、参数不正确,速度的输出值与速度的给定值的偏差超过P11.14(速度偏差检出值)的状态持续时间超过P11.15(速度偏差检出时间)。2、同步机启动时负载惯性过大,失调检出时间P13.11又设置过大,减小负载惯量或增大P13.02注入电流。3、加减速时间过短,增加加减速时间。4、负载为锁定状态,检查机械系统。5、同步电机被制动器机械 ...
-
功能码P08.23:0:两位小数点,1:一位小数点
-
变频器正常输出为正玄波波形。如果波形画面不好,可以优化电机自学习参数。或调整控制模式观察波形情况。如波形好是不理想可以检查驱动电路。
-
变频器说明书
-
不会,变频器的故障记录可以通过P7组参数查看,该数据断电不会清除
-
绕组局部烧断,通常电机内腔干净的情况,只有一处炸点
-
告知客户将P2.00-P2.05按照电机铭牌参数进行设置后,若能脱开负载,则将P00.15设置为1后点RUN启动,若不能脱开负载,则将P00.15设置为2后点RUN启动。要显示转速表,通过模拟量1输出的方式,则只需将P06.14对应模拟量1输出的功能选择为3 运行转速即可 ...
-
1、面板电位器两种:GD200A-015G/018P-4(含)是模拟电位器,单向旋一圈旋到头。GD200A-018G/022P-4(含)以上是数字脉冲调速器,旋不到底。旋到底的P00.06=1、P00.09=0;旋不到底的,P00.06=0,P00.09=0,P08.42=0。2、显示状态不对引起的误判,运行状态下(RUN灯亮),Hz灯常亮,A、V不亮为运行频率,Hz闪烁,A、V不亮为 ...
-
1、检查供电电压是否正常
2、测量变频器整流模块是否异常
3、可以更换键盘,排除键盘问题
4、以上均判断无问题后,基本上可以判定变频器内部故障
-
排除加减速时间、电网电压偏低、变频器功率小的问题,检查变频器输出端电机接线也没问题,检查问题检查的头疼
-
1、上电之前,确认输入电压是否有误,必须正确电压接入。
-
1、检查电位器接线是否正常;2、检查P17.21是否还有电压值,如有电压值可以调整P05.43或P05.44
-
相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损
-
P00.06=3,P00.09=0(初始值),P05.53=0(初始值)
-
s端子输入全是有源点(内部24V供电)继电器输出是无源点,模拟量AI和AO均接+,GND接-。
-
2、检查变频器各接口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障。
-
保证变频启动端子上电为有效状态,变频器P1.18设置为1(上电时运行端子命令有效)
-
不需要,恒压(PID)控制器输出模拟量给变频器即可,如果控制器坏了,可以将压力反馈信号接到变频器上,设置参数进行PID控制。
-
4)因模块损坏导致驱动印制板上的元件和印制线损坏
-
2-00改为1