GD200A报SPO输出缺相故障如何处理?

85 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1、检查输出端接线、查看输出端接触器是否正常、线缆是否断开</p><p>2、检查霍尔连线、相序是否正常</p><p>3、测量电机相间电阻,确认电机是否损坏</p><p>4、更换驱动板</p>