-
可升级变频器非标软件Ti主控板V3.03.42或ST主控板V3.03.55实现。
-
手册标注应该要接3KΩ 1/3W电阻,所以电阻发烫是因为电阻功率偏差,由于1/3W电阻不经常见,建议客户选用2KΩ 1/2W电阻。
-
调整电机低频抑制茵子,P04.10
-
是定位时模拟信号零位不准,检测Ai输入电压,再对应调整Ai下限电压。
-
检测母线电压P17.11是否过低,低于350V则警报,检查输入电是否过低否缺相。
-
采用VF控制模式,根据电机铭牌正确设置电机参数(额定频率P2.02,额定转速P2.03,额定电压2.04),同时根据根据多台电机功率之和设置P02.01电机功率大小,并且将P02.05额定电流设置为比多台电机额定电流之和稍大的值
-
使能P0.71【绝对值编码器多圈清零】可清除该故障
-
整流电路,起动保护,滤波电路,逆变电路
-
整流电路,起动保护,滤波电路,逆变电路
-
一方面需检测modbus通信延时时间设置及线路干扰等方面问题,另一方面上位机发送的频率超限也会报ce故障
-
排查485通信站号波特率等数据是否正常,通信站号设置重复也会导致延时过高
-
V/F 正弦脉宽调制模式、开环矢量控制模式、闭环矢量控制模式和直接转矩控制模式变频器
-
在调用包含TON的子程序时,CALL指令比TON先断开能流,就会发生此类问题。
-
添加EtherCAT主站后自动声明了该功能块,可用于总线状态监控,无需另外声明。
-
首先查看电源输入是否正常,其次考虑调大加减速时间,然后在尝试降低速度环增益或增大速度环积分时间,
-
GD300-01A-RT S1,S2测试一、J9的PW与+24V短接。1.J9的PW与+24V短接,使用内部电源,CN4的COM与S1短接,给S1供0V。CN4的COM搭S2,变频器动,离开,变频器停止。2.p05.01 48 风机运行控制信号s1p05.02 1 正转运行s2p18.43 风机控制模式 1端子控制p00.00 2速度控制模式 ...
-
触摸屏主机参数配置界面,适当调整一下额定电流大小,可以得到一定的优化。
-
1.触摸屏的系统参数设置界面,有个 P1 压力上限。客户比较常用的压力传感器有两种规格的,1.6mMPA 和 2.5MPA,在没确认现场实际用的是哪个规格的传感器,很容易想当然的随便填了一个,正好就填错了,所以改回来试试。如果还是不行,检查一下管道有没有漏气。 ...
-
1.先量 R S T 输入动力线三相,排除缺相。2.再检查电磁阀输出,如果没输出,听一下电磁阀有没动作,如果没动作可能控制电磁阀的继电器问题,或者控制电路问题。如果电磁阀有动作,量一下控制板上供电磁阀的 220V 有没有,如果没有检查一下变频器后背供 220V 的变压器有没有坏。 ...
-
1.换个键盘试试,可能键盘坏了。2.键盘的电是由连接驱动板的排线提供,可以检查一下驱动板上开关电源部分有没损坏,开关电源电路的损坏常见的情况是,炸机波及到了开关电源电路,所以可以量一下 IGBT 模块和整流桥模块有没炸,炸了就换模块或者驱动板。 ...