同步电机采用旋转自学习时,变频器自动更新的P02.23反电动值,如采用静态自学习P02.23反电动值不会自动更新;
反电动势常数的大小可以由电机铭牌上的参数计算而得出,计算方法有三种:
a. 如果铭牌标注反电动势系数Ke,计算如下:
E=(Ke*nN*2π)/ 60
b. 如果铭牌标注反电动势E’(V/1000r/min),计算如下:
E=E’*nN/1000
c.如果铭牌没有标注以上两个参数,计算如下:
E=P/(√3*I*0.95)
以上公式nN额定转速,P额定功率,I额定电流。