-
不支持!端子板只有485+/-,仅支持modbus rtu和ASCⅡ,也不支持扩展卡。通讯只能接端子485+/-,网口只用于变频器本机或外引键盘接入
-
1、检查输入电源是否正常;
2、检查变频器参数显示的电压等级是否跟实际铭牌一致;
3、查看变频器显示的母线电压是否正常,并测量直流电压是否正常;如测量正常,直流电压显示不正常,变频器需要维修。
-
可以选用GD35或GD350变频器
-
采用VF控制模式,根据电机铭牌正确设置电机参数(额定频率P2.02,额定转速P2.03,额定电压2.04),同时根据根据多台电机功率之和设置P02.01电机功率大小,并且将P02.05额定电流设置为比多台电机额定电流之和稍大的值
-
变频器在运行过程中报ov3恒速过压
-
不支持以太网通讯,只支持485通讯
-
1、检查通讯接线是否为手拉手方式,避免环接或分岔接法。2、从站节点设置为不相同且波特率必须一致。3、主站以及最后从站的终端电阻拨码必须为on,其他从站编码不能为on。4、强干扰环境或长距离传输需要适当降低波特率。5、通讯线缆与动力线缆分开走线,避免干扰情况发生。 ...
-
1、用指针万用表判定电阻的好坏:首先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1档,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档,100K欧姆以上的电阻器可选RX10K档。
2、测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0,校0的方 ...
-
1、在控制模式1状态下,上位机将目标位置、目标速度、加减速等信息发送给驱动器,并通过控制字来进行触发,目前变频器只支持单点模式的定位。 ...
-
GD18为二和一变频器,共有两个逆变单元,可通过PRG+SHIFT进行P组/F组参数切换,设置相对应参数,实现对两个逆变单元的单独控制
-
用电表测量电流一般情况下是使用万用表的电流档,正确的操作方法是,首先应当知道被测量电流是什么性质的电流是交流还是直流,直流电流有正负极万用表不能接反了,电流有多大,然后选择万用表的电流档,关闭电源把万用表串联在负载回路里,开启电源查看万用表指针指示的电流值,再关闭电源拆除万用表,恢复电路测量点的接线 ...
-
将p90组松闸后延时适时加长
-
将p2组电机参数中的定子电阻减小
-
可以查看变频器P17状态组开关量输入状态和开关量输出状态显示
-
1、放置1年内,注意保持变频器干燥即可。2、放置1-2年,变频器在使用前通电1小时,以回复电容。3、放置2-3年,需要使用调压器给变频器预充电,按照25% 50% 75% 100%额定电压分别充电各半小时。4、存放大于3年需要使用调压器给变频器预充电,按照25% 50% 75% 100%额定电压分别充电各2小时。 ...
-
在接线正确,参数设置准确的情况下可以使用Z信号判断是否存在干扰:查看P18.02参数在电机运行时是否为固定值,若为固定值则说明编码器反馈正常。若数值一直变化,则说明受到干扰。
-
1、编码器与电机磁极位置的电角度一般偏差在5°以内比较正常。2、通过旋转电机学习到的磁极角度比较准确,一般需要将电机与负载脱开学习。
-
本机的HDIA/HDIB高速脉冲只能接增量省线式的编码器,1、将A接HDIA,B接HDIB,电源线接24V,零线接COM。2、设置参数P05.00=00/P05.38=P05.44=2P/P20.15=1
-
在45°C温度环境中,因散热量降低,将导致变频器的热量无法正常排出,一般需要降额使用。在45°c时需要降额5%。但也有GD27产品50°C以下无需降额。
-
上电时漏电保护跳闸处理检查漏电保护开关的保护值,保护开关漏电流保护值是否合适,若不是专用的保护开关,请建议更换。2.去掉变频器电源输入端满足C3标准的跳线,然后再上电检查确认。3漏电保护开关上加滤波电容处理。注:运行中漏电保护开关跳闸,可把载波频率调小,可以起到一定作用 ...