-
一拖多台时,通讯给定压力需要通过访问P90.07参数,即5A07H这个通讯地址给定
-
GD270变频器中Y1和S4共用输出端子,可用过J10条线来选择当成S4输入端子还是Y1输出端子来使用。
-
5)因接插件接触不良、单片机、存储器受干扰晶振失效
-
Q如何测量变频器主回路的好坏?用带有二极管档的数字表测量,负表笔点变频器"+"极,正表笔点变频器输入端子R,S,T和输出端子U,V,W;测得R,S,T端子整流桥管压降大概在0.26-0.38之间,测得U,V,W模块压降在0.3-0.38之间而且三相都平衡,反过来测,正表笔点变频器“-”极,测得的结果是一样的,表明主回路管压正常 ...
-
ao校准时,28.21,28.22先设置为0,10.00然后根据实际值校准,再把校准参数填到这两 功能码中。ai校准时,先把28.02-28.05设置为0,0,10.00,4095然后校准ai实际参数,再把校准参数填入这几个功能码中
-
目前GD270、GD350、IPE300、GD300、GD600GD800、GD880等变频支持DP通讯。其中GD270.GD350、IPE300的DP通讯卡可以通用;GD300和GD800的DP通讯卡可以通用,其余类型通讯卡和变频单独配置使用,不能通用。
-
标配
-
1、接线为第一台变频的AO1接到第二台的AI2上,两台GND端子连线。外部启动接S1和COM端子。2、参数修改00.01=1,P00.09=1
-
变频器的最大输出电压=母线电压*过调制系数/1.35母线电压=进线电压*1.414过调制系数默认1.05,所以最大输出电压近似等于输入电压。
-
英威腾变频器的P00.14为载波频率设定功能,可以适当提高该参数的值来达到理想的电流波形
-
6)原有程序因用户自行调乱,不能工作
-
Q变频器上电运行跳OC1,OC3?如果变频器不带电机,引起故障的可能原因电流检测电路损坏霍尔烧坏;主控板不良
-
变频器采用恒压频率比控制,在基频以下的调速过程中可以保持异步电动机气隙磁通基本不变,在恒转矩负载情况下,电动机在变频调速过程中的稳态速降基本不变,所以异步电动机的机械特性较硬,电动机有较好的调速性能。但是在频率较低时,定子漏阻抗压降所占的比例较大,异步电动机就很难再保持气隙磁通恒定,电动机的最大转矩 ...
-
30kw及以上变频器由于本身键盘连接在键盘口B连
接,当需要外引键盘时需要将本机的键盘线断开,再
通过键盘口A连接,否则会导致键盘无法正常操作
-
15KW(含)以下不可以拆卸,外引键盘需要另外购买
-
正确的接线及参数设置,安装变频器之前熟读手册,根据使用正确设置参数。
-
Q如何测量变频器主回路的好坏?用带有二极管档的数字表测量,负表笔点变频器"+"极,正表笔点变频器输入端子R,S,T和输出端子U,V,W;测得R,S,T端子整流桥管压降大概在0.26-0.38之间,测得U,V,W模块压降在0.3-0.38之间而且三相都平衡,反过来测,正表笔点变频器“-”极,测得的结果是一样的,表明主回路管压正常 ...
-
不能,只能通过制造商定义的对象字典控制部分来控制变频器和读取变频器状态。
-
首先要确认变频器逆变模块是否正常。然后排查5pin通讯线缆是否有异常。
-
因为信号源内阻偏小或者功率不够,导致信号发生衰减