-
如附图,前10个故障,不可以屏蔽。
-
1、首先拆掉控制段子的信号线,排除外部短路导致变频器开关电源保护。2、可能变频器内部开关电源问题。3、电路图纸属于公司机密,一般不发给客户,可自行百度3844驱动电路排查开关电源问题。4、咨询4007009997提供就近联保联系方式。 ...
-
不可以
-
在现场,变频器的干扰出现得比较多,甚至可能会导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰,那么变频器现场干扰问题应该怎么解决呢?下面由变频器生产厂家奥卓科技用7个步骤教您解决变频器干扰问题。根据电磁性的基本原理,形成电磁干扰须具备三要素:电磁干扰源、电磁 ...
-
外接定位器要大于3K,功耗大于0.25W,推荐5-10K欧
-
查看菜单——状态监控——已更改参数,点击确认
-
变频器常见的频率控制方式有键盘数字设定,模拟量AI1设定(对应键盘模拟电位器),模拟量AI2设定(对应端子AI2),模拟量AI3设定(对应端子AI3),高速脉冲HDI设定,多段速运行设定等。本文以英威腾GD20变频器为例,介绍如何通过PLC的模拟量输出模块控制变频器的频率。首先按下图所示连接好变频器的主回路。 LC 200 sma ...
-
G20 1.5KW变频器。垂直方向重载,运行报过压,初步建议查看是否接外接制动电阻,如无外接电阻,增加外接电阻,并将P8.37设置为1.同时当功率大于4KW时P1.00可设置为转速跟踪再启动。
-
一般是由于电机线太长,对地寄生电容大,从而导致启动电流大,需要加装输出电抗器
-
原因:1、电机容量与变频器容量不匹配;2、电机额定参数设置不当;3、自学习出的参数与标准参数偏差过大;4、自学习超时;对策:1、更换变频器型号;2、按电机铭牌设置额定参数;3、使电机空载,重新辩识;4、检查电机接线,参数设置; ...
-
一般用双管反激
-
送电无显示排查:1检测主回路整流部分是否有故障。2检查主板端子24V和COM是否有24V电压,分析驱动板开关电源是否工作3检查输入端RST是否有电压,正负母线指示灯是否亮。4检查主板,显示屏和连接线是否损坏。
-
EC-TX505C是CANopen通讯和CAN主从二合一通讯卡,使用主从控制时,需要将SW2拨码进行调整,将1拨到ON,具体可参考通讯卡左下角标识。
-
外引不能超过20米,尽量在15米以内。
-
1、检查电机额定参数设置是否正确,不正确请重新设置。2、检查频率在50HZ时变频器输出电压是否在380V,如果不是,请调整电机空载电流至输出在380V为正常。3、查看电机保护参数设置是否正确。正确设置保护参数。4、查看电机是否有堵转,如有堵转设法排除。5、查看键盘显示电流是否和实际测量电流一致,如果一致,说明电机选 ...
-
首先检查功能码P5.50是否设置为电流型,以及控制板上跳线是否由V(电压)改为I(电流)。用万用表确认AI1与GND有信号输入,P17.19查看输入电压值。由于将AI1改为电流信号,所以实际输入的电流数值是 P17.19示数*2。使用485读取300CH地址数据,将 读数*2,就是实际输入模拟量电流数值。 ...
-
逆变器是变频器最后一个环节,其后与电动机相联。它最终产生适当的输出电压。变频器通过使输出电压适应负载的办法,保证在整个控制范围内提供良好的运行条件。这方法是将电机的励磁维持在最佳值。
-
各位大佬们 请问英威腾变频电动转矩,制动转矩,设定转矩具体什么意思?什么区别? 电机想在力矩控制模式下,只要设定给力矩给定源P03.11(2 :模拟AI1) 在AI1上接电位器,调整就可以,那P03.18 P03.19什么意思,什么作用?
-
可以将继电器输出功能P06.03设为14,然后设置P11.09电流值
-
变频器的多段速功能就是在变频器内部预先设置好多种不同的速度,然后在使用过程中,根据需要通过外部端子组合来调用不同的速度,以达到调速的目的,主要应用于不需要平滑调速,而只需要几种固定速度来回切换就可以的场合。多段速类似于有级调速,像我们汽车的挂档一样的,有不同的档位,典型应用就应用在球磨机上面。今天我 ...