-
因环保问题,三防漆会挥发到这个螺丝上。3月开始陆续把三防漆更换成UV胶。可正常使用
-
主回路充电指示灯CHARGE不亮,测量下母线有没有电压,如果母线有电压有可能LED灯损坏;如果母线没有电压,确定RST输入有电的话,一般为产品内整流桥损坏。
-
1.负载太大,经常工作在堵转状态下,卡死等导致;2.检查电机的UVW接线有无错相、缺相,以及编码器是否正确;3.检查驱动器与电机、实际负载是否匹配,可考虑选大一等级的驱动器。
-
1.电网电压偏低;2.主继电器未吸和导致加载时母线电容电压出现较大跌落,重新上电听取是否有继电器吸和响声,若无则需要更换驱动器;3.驱动器内部直流电压检测电路损坏,请用万用表直流电压档测量端子+、-之间的电压并和R0.07主回路直流电压实际采样值对比4.电源输入电缆、变压器、滤波器等接线异常导致加载时输入电压跌落 ...
-
1.电网电压偏高;2.未接制动电阻、制动电阻阻值选择过大或者制动IGBT以及相关驱动电路异常导致减速过程发的电未能及时消耗掉;3.驱动器内部直流电压检测电路损坏,请用万用表直流电压档测量端子+、-之间的电压并和R0.07主回路直流电压实际采样值对比,若误差很大请先查看P9.50驱动器型号是否选择正确,若没选错则说明的确内 ...
-
控制板上的FPGA芯片故障,可以上电重启。如果反复尝试后依旧报此故障,需要联系厂家更换驱动器。
-
整流需要设置主站功能,拨码开关也需要设置。
-
变频器过压是由电压输入端和电动机输出端的外电压超标造成的。电源超压多以雷击,电网故障,自备发电机电压超标等原因造成的。故障鉴定容易,回馈电能造成的超压判断较困难。
-
把P00.06改为01即可
-
压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件,但当进线侧电压持续较高,压敏电阻性能有变化时,有可能使压敏电阻爆炸烧毁,同样有可能殃及周围器件和导线绝缘。压敏电阻损坏表明外部输入电压过高,需检查外部电源是否异常。 ...
-
压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件,但当进线侧电压持续较高,压敏电阻性能有变化时,有可能使压敏电阻爆炸烧毁,同样有可能殃及周围器件和导线绝缘。压敏电阻损坏表明外部输入电压过高,需检查外部电源是否异常。 ...
-
先查看变频器检测到的模拟量最低值是多少,再调整模拟量下限值高于检测到的最低值即可解决。
-
按照负载功率大小,选择合适的线缆或铜排。中间增加保险,保险按照负载电流的1.5-2.0倍选型
-
GD200A-280G-4带水泵负载,运行40HZ时输出电流波动5A-70A,修改参数P00.00=2,P04.11=25
-
不使用变频器时,漏电流一般较小。使用变频器时,因为逆变器的功率模块高速开关, 输出电流中有高次谐波的存在。有因为电缆对地、电缆之间存在电感,因此产生了较大的漏 电流 (可达不用变频器时的 10 倍)。
-
(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置(2)设置P00.00=3(闭环矢量控制),设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数。(3)设置P20.00,P20.01 编码器参数(4) 磁极初始位置自学习设置P20.11=1 或2 或3(1、3 为旋转自学习,2 为静止自学习),按RUN 键运行伺服驱动器。a) 旋转自学习1(P20.11 = 1)自学习开始时检测当 ...
-
(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置(2)设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数(3)电机参数自学习,设置P00.15=2 进行静止参数自学习,得到的参数自动保存P02 组电机参数中。(4)验证编码器是否安装及设置正确编码器方向确定及参数设置:设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz,运行伺服驱动器,此时电 ...
-
1.P0.18 恢复出厂参数设置
2.设置P02组电机铭牌参数
3. 电机参数自学习
4. 设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz;
5. 运行变频器,观察P18.00的值是20 ,如果测速值为负,则表明编码器方向反向了,设置P20.02=1。如果测速值偏差较大,则表明P20.01设置错误。观察P18.02(编码器Z脉冲计数值)是否波动,如果波动 ...
-
短接S1和COM,然后将P00.01改为1,P01.18改为1,改好后,将变频器断电重新上电。
-
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI1,启动信号接S1和COM。
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P0,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.00,按上键加到P0.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.02,按上键加到P0.07,按右上角DATA/ENT确 ...