-
不使用变频器时,漏电流一般较小。使用变频器时,因为逆变器的功率模块高速开关, 输出电流中有高次谐波的存在。有因为电缆对地、电缆之间存在电感,因此产生了较大的漏 电流 (可达不用变频器时的 10 倍)。
-
(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置(2)设置P00.00=3(闭环矢量控制),设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数。(3)设置P20.00,P20.01 编码器参数(4) 磁极初始位置自学习设置P20.11=1 或2 或3(1、3 为旋转自学习,2 为静止自学习),按RUN 键运行伺服驱动器。a) 旋转自学习1(P20.11 = 1)自学习开始时检测当 ...
-
(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置(2)设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数(3)电机参数自学习,设置P00.15=2 进行静止参数自学习,得到的参数自动保存P02 组电机参数中。(4)验证编码器是否安装及设置正确编码器方向确定及参数设置:设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz,运行伺服驱动器,此时电 ...
-
1.P0.18 恢复出厂参数设置
2.设置P02组电机铭牌参数
3. 电机参数自学习
4. 设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz;
5. 运行变频器,观察P18.00的值是20 ,如果测速值为负,则表明编码器方向反向了,设置P20.02=1。如果测速值偏差较大,则表明P20.01设置错误。观察P18.02(编码器Z脉冲计数值)是否波动,如果波动 ...
-
短接S1和COM,然后将P00.01改为1,P01.18改为1,改好后,将变频器断电重新上电。
-
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI1,启动信号接S1和COM。
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P0,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.00,按上键加到P0.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.02,按上键加到P0.07,按右上角DATA/ENT确 ...
-
首先查看电源输入是否正常,其次考虑调大加减速时间,然后在尝试降低速度环增益或增大速度环积分时间,
-
英威腾的能量回馈产品有RBU100H、GD800-26、GD5000等多种产品支持电机在四象限运行时使用。其中RBU100H必须搭配变频器使用,只有四象限回馈功能,不具备整流功能。GD800-26是低压工程项目产品,GD800-96就是PWM整流产品。GD5000是高压四象限变频器。 ...
-
如果变频器启动瞬间报过压故障,检查电机电缆和电机有没有单相对地短路,这个故障一般是这个原因造成的。
-
GD350变频器标配LCD中文液晶键盘,键盘具有时钟显示功能。注:出厂不带时钟用电池,需用户自行采购时钟电池(型号 CR2032)。安装电池后,可实现掉电后时钟正常运行,实现变频器断电记忆时间。
-
一、冷态测试:是在不通电的状态下测量其主回路是否正常,主要就是检查主回路的整流模块、缓冲电阻、直流电抗器,滤波电容,逆变模块的是否损坏。1、整流电路的检测:找到变频器直流母线的+、-端子,将数字万用表打到二极管测试档,黑表笔接到﹢端,红表笔依次打到R、S、T,此时万用表显示应该为一般二极管导通压降,一般在 ...
-
1、电流显示问题:当P06组AO端子参数设置选择了按电机额定电流输出后。我们正常20mA输出对应的是电机额定电流的两倍,相当于超负载运行时,我们能过流一段时间,还能把这个电流值输出出来。2、4-20mA输出是设置P6组参数里对应的AO下限值得0V改成2V,相当于我们的2-10V对应4-20mA的关系,下限值设为0V对应的就是0-20mA。 ...
-
GD350/GD800/GD600可通过增加PG卡实现,支持增量、旋变、正余弦等多种编码器。
-
内部故障:变频器本身的故障
-
因变频器接的电网存在故障
-
故障分电源故障、内部故障、负载故障。
-
小型的应用如各行各业的输送机、给料机、搅拌机、研磨机、粉碎机
-
小型的应用如各行各业的鼓风机
-
如冶金、化工、造纸、机械等行业
-
变频器输出有两个条件,第一需要运行,第二需要设置给定频率,在变频器运行后有给定频率的前提下变频器才会输出,电机才会运行