-
1、减速时间过长;2、能耗制动没有使能(P8.37=1);3、负载惯性大,未加制动电阻;4、制动电阻阻值偏大;5、过压失速。
-
1、通讯检查P14组通讯地址等参数;2、检查PLC端口选择和设置;3、485接线是否反接或断线;4、通讯电缆应采用屏蔽双绞线;5、避免端子中转;6、做好接地;7、干扰无法避免的加装我司485通讯隔离卡17001-06044(24V隔离抗干扰产品485隔离滤波板300pcs)。 ...
-
检查电机参数,重新自学习,检查负载与变频器选型,检查延长加速时间
-
不使用变频器时,漏电流一般较小。使用变频器时,因为逆变器的功率模块高速开关, 输出电流中有高次谐波的存在。有因为电缆对地、电缆之间存在电感,因此产生了较大的漏 电流 (可达不用变频器时的 10 倍)。
-
(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置(2)设置P00.00=3(闭环矢量控制),设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数。(3)设置P20.00,P20.01 编码器参数(4) 磁极初始位置自学习设置P20.11=1 或2 或3(1、3 为旋转自学习,2 为静止自学习),按RUN 键运行伺服驱动器。a) 旋转自学习1(P20.11 = 1)自学习开始时检测当 ...
-
(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置(2)设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数(3)电机参数自学习,设置P00.15=2 进行静止参数自学习,得到的参数自动保存P02 组电机参数中。(4)验证编码器是否安装及设置正确编码器方向确定及参数设置:设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz,运行伺服驱动器,此时电 ...
-
一、冷态测试:是在不通电的状态下测量其主回路是否正常,主要就是检查主回路的整流模块、缓冲电阻、直流电抗器,滤波电容,逆变模块的是否损坏。1、整流电路的检测:找到变频器直流母线的+、-端子,将数字万用表打到二极管测试档,黑表笔接到﹢端,红表笔依次打到R、S、T,此时万用表显示应该为一般二极管导通压降,一般在 ...
-
变频器输出有两个条件:第一需要运行;第二需要设置给定频率,在变频器运行后有给定频率的前提下变频器才会输出,电机才会运行。
-
A、 测试逆变IGBT二极管特性是否完好:a) 红表笔接负母排(-),黑表笔依次接U、V、W 端子,测试逆变IGBT下桥二极管特性。b) 黑表笔接正母排(+),红表笔依次接U、V、W 端子。测试逆变IGBT上桥二极管特性。☞判定标准:逆变桥的正常二极管特性一般在0.35V-0.45V 之间,且整流桥6个二极管特性压降基本一致,偏差很小,在0.0 ...
-
1、首先把万用表档位切换至交流档,测量交流电压是否正常,如进线电压不正常,排查上级断路器电源进线,如交流输入电压正常,进行下面排查2、测量直流母线把万用表档位频率切换至直流档位,测量变频器+极和-极之间电压与P17.11直流母线电压监测,是否基本一致,如监测电压低压350V变频器会报POFF(系统掉电故障)说明变频器母 ...
-
1、电流显示问题:当P06组AO端子参数设置选择了按电机额定电流输出后。我们正常20mA输出对应的是电机额定电流的两倍,相当于超负载运行时,我们能过流一段时间,还能把这个电流值输出出来。2、4-20mA输出是设置P6组参数里对应的AO下限值得0V改成2V,相当于我们的2-10V对应4-20mA的关系,下限值设为0V对应的就是0-20mA。 ...
-
5.5KW以下不支持模拟量输入及模拟量输出,5.5KW以上支持模拟量输入及输出功能。
-
1、两台变频器485通讯未进行接地线处理,受到干扰;2、变频器参数或触摸屏设置有差异;
-
1、键盘线太长,受到强干扰;2、控制板或键盘网口硬件损坏;3、键盘线接触不良或断线;4、键盘或主板通讯部分电路故障;
-
1、负载过大或者变频器容量过小;2、环境温度是否过高;3、变频器风扇是否有异响;4、散热器是否堵塞;5、载波频率是否过大;
-
1、增加变频器的减速时间;2、外接制动电阻;
-
更换 GD350液晶键盘后解决
-
更换 GD200A-02主控板后解决
-
建议变频器输出侧配正弦波滤波器
-
1、让客户用PLC+加模拟量AO输出,通过变频器AI实现多段速功能;2、通过PLC与DSV200走MODBUS通讯实现多段调速。