返回列表 发布新帖

变频器显示5个0进不了功能码

94 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如按PRG,显示状态由初始值切换到00000显示,按确认DATA进不了功能码,那是此机有密码,需要输入正确密码才能进入修改参数。P07.00=0解除密码锁定,但必须先有正确进入才可解除。

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表