变频器采用电位器模拟量输入给定频率,每次将电位器调到0时,电机可能会反转

91 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>客户现场遇到这个问题是模拟量通道若选择了AI2,范围为-10V~+10V,每次电位器调到0时,都给了变频器一个反方向运行的频率,所以电机会存在反转的情况,修改为模拟量通道AI1后解决</p>