组态要选含4PKW的PPO,通用的选IN/OUT:32Byte(16word)

节点号GD350/IPE300设置功能码是P15.02;波特率自适应不需要设置

CW_8控制字写使能要置1

通讯地址转换是把功能码小数点前后的十进制数字转十六进制后组合起来。如P19.06的通讯地址是0X1306