-
通过LED2显示状况检查是否连接线路有问题通过LED6/7亮灭检查PN通讯扩展卡是否故障,通过西门子进行组态通讯排查是否我司设备问题(分配通过P16组参数设置无效,需通过proneta软件设置名称并分配地址,注意分配名称时第一个字符为字母,阿拉伯数字不通过)通过LED8/9亮灭确认是否通讯成功 ...
-
线圈与端盖机座之间爬间距离不够
-
1、电源电压不稳定:检查电源电压是否正常,如电压过低或过高,应及时调整电源电压; 2、电机绕组短路:检查电机绕组是否短路,如发现短路现象,应及时更换电机绕组; 3、电机 ...
-
动力线和信号线分开走走线,变频器,电机,plc做好接地。动力线套磁环,适当降低载波频率
-
4.7(5)K-10KΩ,一般电位器即可。模拟量电压输入模式,内部阻抗为20k。
-
LED键盘:订货料号11022-00090(109.3*71.3mm),转接安装支架订货料号:61006-00523(开孔尺寸115*82mm),图示可查阅GD200A说明书,附录B.2
-
GD200A变频器以DSP控制系统为平台,采用矢量化V/F控制技术,并配合多种保护方式,可应用许异步电机,提供优异的驱动性能。产品在风道设计,硬件配置,软件功能方面都极大的提升了客户易用性及环境适应性。产品通过了TV SUD的CE认证,给客户的放心使用提供了强有力的保证。技术特点:频率设定方式,数字设定,模拟量设定,脉 ...
-
GD200A变频器的S端子的公共端是PW,使用变频器内部的24V电源驱动S端子时需要把24V和PW端子短接,使用外部的24V则要把短接片拆掉。客户这边使用的是一个外部的继电器来控制,信号是无源的,所以需要把24V和PW短接起来。 ...
-
线圈与端盖或端盖之间,两处均有烧黑的痕迹
-
GD350标准机自带6个输入端子,设置P5.08可以选择对应端子极性,默认为16进制0x000,即所有端子正极性,需要设置对应端子为负极性时将对应位设置为1,如当只需要S1为负极性时P5.08设置为0x001
-
1、风扇内部电路损坏; 2、变频器驱动电 ...
-
PROFIBUS通讯、MODBUS通讯、以太网。
-
调整P09.04PID比例参数适当加大,调小PID积分时间P09.05,调适合的值运行即可
-
窄频低
-
GD350变频器最大功率多大?
-
先把AO1的跳线帽拨到电流型输出,然后设置AO1输出下限对应为2V
-
1)对印制板维修需有电路图、电源、万用表、示波器、全套焊接拆装工具,以及日积月累的经验,才会比较迅速地找到损坏之处
-
耐压测试可能会对变频器有一定损害,所以低压变频器不建议做耐压测试,耐压测试需要拆掉变频器内部压敏电阻和对地电容,并且需要将所有主回路端子短接起来。
-
低压380V电压总谐波畸变率要求<5%,奇次谐波含有率要求≤4%,偶次谐波含有率<2%; 高压6kV和10kV电压总谐波畸变率要求<4%,奇次谐波含有率要求s3.2%,偶次谐波含有率要求s1.6%。
-
GD270全系列没标配内置制动单元,需要时必须通过选配DBU100H能耗制动单元+制动电阻组成制动系统;另:GD270为风机水泵轻载应用,一般不建议使用在大负载快启快停应用场合。