指令脉冲的接线方式的集电极开路PNP型接法,脉冲信号和方向信号上都要串联2KΩ、1/4W电阻,脉冲发送接收正常后发现方向信号串联的2KΩ电阻发烫严重,脉冲信号的电阻正常没有热,什么原因导致电阻发烫?
396
0
18002567960
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>手册标注应该要接3KΩ 1/3W电阻,所以电阻发烫是因为电阻功率偏差,由于1/3W电阻不经常见,建议客户选用2KΩ 1/2W电阻。</p>