-
通用变频器可否用在起重机上?
-
英威腾变频器参数设置如下:1、输出频率范围:0.00~600.00HZ2、速度控制方式:VF控制3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多频率组合和切换5、起动转矩大:1HZ/150[%]6 ...
-
±0.3%(无pg矢量模式)
-
变频器载波频率一般是电机额定频率的12倍例如,电机额定频率400hz,12×400=4800,那P00.14取5如果载波频率设定较小会导致变频器温升过高,所以变频器的放大选型也可以解决变频器温升问题。
-
主要是避开机械共振点
-
560KW以上建议采用GD200、GD350等机型
-
驱动芯片主要有,电压型驱动芯片和电流型驱动芯片
-
更换 GD350液晶键盘后解决
-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
变频器的使用方法及参数调整
变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定变频器是为电机服务的,变频器和电机要配套使 ...
-
变频器连接线路接触不良:变频器的连接线路如果接触不良,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
-
通常,家用电器用得最多的是单相异步电动机,靠电容或电阻来分相。电机在工作时常处于短时重复状态(开/停),如空调、冰箱等。这样势必带来起动频繁、噪声大、电机寿命短、温度稳定性差以及能耗高等一系列弊端。变频调速技术的应用不但给这些家电产品带来功能的增加、性能的改善,而且具有明显的节能效果和降噪效果,同时 ...
-
如果变频器键盘突然无法直接打开功能码,点击功能码显示0.0.0.0.0有可能是P7.00设置了用户密码,可以连接上位机查看此参数如果查看参数显示为0,并没有设置用户参数,但还是需要输入密码才能调节功能码可以试试输入99,一般来说都是这个密码当变频器键盘上电显示88888,表示软件未刷入;键盘黑屏时也需要重新刷入程序 ...
-
电机还未停止时,需要使用转速追踪启动
-
1、绕组首尾端接错; 2、电源电 ...
-
1防止电网高电压输入时,瞬时大电流流入输入电源回路损坏整流之件。
2改善输入侧功率因素。
-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
支持
-
第一种:运行中报“OC3”这种情况有可能负载突变,很多使用场合,比如滚桶、搅拌,等一些负载。由于内部原料转动搅拌不均负载波动比较大都可能会出现恒速运行过流现象。第二种:电机异常有些电机由于内部缺损,使用久了电机发热,三相电流不平衡。也会出现这种情况。 ...
-
变频器控制系统故障:变频器的控制系统如果出现故障,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。