-
进入系统设置界面,分别进入背光亮度调节,背光时间调节设置。
-
1、让客户用PLC+加模拟量AO输出,通过变频器AI实现多段速功能;2、通过PLC与DSV200走MODBUS通讯实现多段调速。
-
在工作中经常会看到有的变频器或者软起动器在RST的进线端加装熔断器,如图所示:我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。其实此处的熔断器为快速熔断器,如图所示。我们可以看到这种熔断器的符号上加了一个二极管,此二极管并不是代表它内部有二极管 ...
-
-
刷绝缘漆或者包绝缘胶带
-
1可以把P00.00改成空间电压矢量模式去开,前提要重新自学习。 2.更改P03.03 P03.09和P03.10参数,根据现场实际情况,逐步增大或减小
-
1、GD 系列不能与 CH 系列共直流母线使用。 2、共直流母线使用时,变频器功率必须相同,并且同时上电和断电。3、共直流母线使用,接线时需考虑变频器输入侧的均流,建议配置均流电抗器。
-
CHV系列支持,GD系列变频器(除GD10、GD100)均支持。
-
变频器启动报OC1的远程指导排查成功案例
-
建议变频器输出侧配正弦波滤波器
-
通用变频器调试方法给一个
-
英威腾变频器外部端子启停怎么接先接外部控制的端子,应该有2-3根线,因为外部开关两线制有点三线制,然后再调一个参数,就是设为端子启动方式OK1、如果采用2-线控制时,只需要一个按钮,闭合时变频器就得电启动,断开时就取消给定,变频器就停止运行(用一个I/O接口);2、如果采用3-线控制时,需要二个按钮,一个开点按钮 ...
-
减小启动时的冲击电流就可以降低电缆太长造成的线损!
-
支持
-
在排除了轴承问题,和电机接法问题,可查查电机绕组首尾有没搞反。
-
在进行同步电机参数自学习之前,应先检查变频器出场设定的交直轴电感和同步电机实际电感值的误差大小,如果误差较大且没有手动进行更改,则会导致变频器电机参数自学习失败。由此可以看出电机参数自学习出现问题时,一个原因是交直轴电感偏差过大。解决方法是手动将P2.21同步电机1直轴电感、P2.22同步电机1交轴电感这两个参 ...
-
 6组对应输出端子设置为8,然后根据实际需要的频率到达值设置P08.36【频率到达检出值】
-
当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化,控制器实时检测母线电压,根据母线电压改变输出调制比,使输出相对稳定的电压。
-
设计时以低于实际工作电压值作为最小输入电压,降低折射电压,从而降低mos的电压应力
-
更换 GD200A-02主控板后解决