1.P0.18 恢复出厂参数设置
2.设置P02组电机铭牌参数
3. 电机参数自学习
4. 设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz;
5. 运行变频器,观察P18.00的值是20 ,如果测速值为负,则表明编码器方向反向了,设置P20.02=1。如果测速值偏差较大,则表明P20.01设置错误。观察P18.02(编码器Z脉冲计数值)是否波动,如果波动,表明编码器有干扰或者P20.01设置错误,需要检查接线及屏蔽层 ,设置P0.10=20Hz,P00.13(运行方向设定),分别设置正,反转观察P18.02的差值应小于5,如果通过设置P20.02的Z脉冲反向功能仍不能解决,则掉电将编码器A、B相对调,再观察P18.02的值正反转相差多大。Z脉冲方向只对采用Z脉冲进行主轴定位时的正反转定位精度有一定的影响。
5. 设置P00.00=3,进行闭环矢量控制
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
877693356
Lv.1 新手上路
主题
22
回帖
0
积分
1947
+ 关注
发消息
图文热点
P3.94正常调试的时候需要学习下吗,还是只
112 人气
#通用伺服系统
GD300-21搭配普乐特6080通讯问题(主机变频
164 人气
#压缩机
英威腾变频器是否有上位机监控软件呢?
140 人气
#变频器
TM系列plc读取PLC负载用哪个指令
157 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
1772 阅读
Zhang8080
2
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
1507 阅读
曹理
3
起重机异常如何检查处理
548 阅读
baswcquk
4
GD350profinet虚拟端子通讯命令设置
699 阅读
444525398
5
Gd350目前能插多少张扩展卡?卡槽位置有何要求?
702 阅读
0105340
最新发布
目前国产激光切割系统主要由那几家?
伯楚激光切割系统2000E,3000DE ethercat
GD880变频器是否可以降额使用
高压变频器运行瞬间报输出缺相故障
高压变频器加速和正常运行均正常只在减速时
工程传动上电前检查
变频器模拟量信号输入输出
GD880电源应用
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表