GD270变频器电流输出显示不正常,是正常的一半是为什么?4-20mA怎么设置?(LDJ)
75
0
JPF
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>1、电流显示问题:当P06组AO端子参数设置选择了按电机额定电流输出后。<br/>我们正常20mA输出对应的是电机额定电流的两倍,相当于超负载运行时,我们能过流一段时间,还能把这个电流值输出出来。<br/>2、4-20mA输出是设置P6组参数里对应的AO下限值得0V改成2V,相当于我们的2-10V对应4-20mA的关系,下限值设为0V对应的就是0-20mA。<img src="/upload/article/20230129/1674983514700893.jpg" title="1674983514700893.jpg" alt="微信图片_20220608102251(1).jpg"/></p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
JPF
Lv.1 新手上路
主题
42
回帖
0
积分
4227
+ 关注
发消息
图文热点
GD300-21搭配普乐特6080通讯问题(主机变频
40 人气
#压缩机
英威腾变频器是否有上位机监控软件呢?
31 人气
#变频器
TM系列plc读取PLC负载用哪个指令
71 人气
#PLC
通过CAN报文控制驱动器的D0输出
131 人气
#伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
1624 阅读
Zhang8080
2
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
1376 阅读
曹理
3
起重机异常如何检查处理
457 阅读
baswcquk
4
GD350profinet虚拟端子通讯命令设置
600 阅读
444525398
5
Gd350目前能插多少张扩展卡?卡槽位置有何要求?
609 阅读
0105340
最新发布
GD5000高压变频器带永磁同步电机自学习不通
VS-Q触摸屏如何实现系统语言切换
DA200伺服探针功能如何使用
GD350报UV故障什么原因?
客户反馈GD5000远方无法启动
有客户反馈GD5000报电网过压告警是什么原因
GD300-21搭配普乐特6080通讯问题(主机变频
高压变频器闭环调试
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表