-
绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
这种的烧机会出现电机内部定转子两端都会烧黑,烧黑的部位比较均匀(一般电机都有一个因定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦(W),如果在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,则称这种现象为电机过载) ...
-
4)通过使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰的水平
-
通过触摸屏查看具体风机变频器故障信息,根据故障信息,处理相应问题(具体故障和变频器常见故障一样,对应上面的故障代码进行处理,如OC,OUT,OV故障代码)。
-
1、如果是V/F模式,则将P04.10设大,没效果可以改为矢量试一下;2、如果是矢量模式,则检查电机参数是否正常,重新自学习,没效果再将P03.00改小。
-
使用变频器键盘上下键调整变频器速度(上键加速,下键减速)
-
英威腾的CH系列变频器容易出现一特别典型故障:变频器上电显示正常,但一运行变频器即出现,显示屏闪一下然后显示CHV(或CHE、CHF)又回到待机状态,无法正常运行。这时只拨下变频器冷却风扇的插头,试运行一切正常。
这是因为英威腾CH系列变频器的小功率机型使用24V直流供电的冷却风扇,而风扇电源又是直接由驱 ...
-
:起重机宜选用什么型号变频器?
答:GD300-19起重专用变频器,闭环用GD35-19。
-
13)并联使用IGBT,在更换时没有考虑型号、批号的一致性,导致各并联元件电流不均而损坏
-
PLC和变频器连接应用时,由于二者涉及到用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器的损坏
-
1、接线异常,检查RST 接线之间有无短路或接错线的情况。2、输入空开额定电流太小查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型。3、直流接触器触点粘连或短路断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几欧)。4、整流或逆变模块损坏用万用表二极管档分别测量整流与逆变是否损坏。5、电机侧对地短路 ...
-
(1)负载过大;
(2)缺相;
(3)风道堵塞;
(4)低速运行时间过长;
(5)电源谐波过大。
-
不能,本身网口只是键盘接口。
-
.使用面板电位器调整速度
-
变频器前方加装过电压保护器,如果厂里使用变频器较多,厂内电网的谐波干扰和操作过电压及雷暴天气极易烧毁变频器,因此安装过电压保护器是一种很好的防护措施。以上是对于变频器使用过程中的理解,主要就是一点,应用于加压泵电机的变频器要根据生产工艺的不同设置合适的使用频率范围,否则出力不出功,对于生产、设备寿命 ...
-
:能量回馈单元是否标配电抗器?
答:标配
-
Q英威腾在国内有哪些主要的销售服务网点?目前,我司在深圳(总部)、南宁、成都、西安、乌鲁木齐、南昌、武汉、郑州丶无锡、杭州丶泉州、合肥、济南、太原、呼和浩特、北京、石家庄、沈阳丶哈尔滨丶湘潭丶贵阳、保定丶青岛、厦门丶福州、台州、南通、佛山等都设有服务网点,建有一只120余人的服务队伍,为24小时内响应客户现场 ...
-
1、电机确实有了短路,电机三相对地绝缘变差,变频器检测到电机有接地,这种一般可以通过机器断电后,把UVW连接电机的三相线缆拆下,然后用万用表欧姆档测量电机黄绿红和地线之间的电阻,正常的一般都是大于1兆欧了,如果太小,那就有问题,需换电机。2、变频器检测有问题,这种判断方法和上面一样,只是断电后脱开电机再把 ...
-
485转以太网通讯,通讯上以后过一段时间无缘无故中断,检查是否和上位机通讯,或者其他通讯同时在通讯。
-
主机从机1从机2P00.00: 控制方法选择2同主机同主机P00.11: 加速时间1100.0s同主机同主机P00.12: 减速时间1100.0s同主机同主机P00.13:运行方向选择000P01.00:起动运行方式0同主机同主机P01.01:直接起动开始频率0.50同主机同主机P01.02:起动频率保持时间1.0s同主机同主机P01.08:停机方式选择1同主机同主机P02.00:电机1类 ...
-
普通电机可以实现变频调速。但不建议长期在低频(30HZ以下)下使用以免电机温升升高。