GD系列变频器面板上下键不能调频率
241
0
444525398
Lv.8
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>此处只谈GD系列通用型变频器:如GD200A-11G/15P-4,专用机:如GD300-01A-015G-4-RT空压机专用,GD300-69-022-4建筑用专机不做讨论。</p><p>1、P00.06=0,P00.09=0;</p><p>2、P08.42=0000,P08.44=000</p><p>3、查看是否有多段速指令,P5组功能端子为:16、17、18、19为多段速开关1、2、3、4。对应的多段速开关没有输入(多段速频率有优先权)</p><p>4、端子功能是否有13:AB频率切换,当前的转换开关是否对应到上下键调频。</p><p>5、P00.03\04\05上下限频率可调范围是否有限制。</p><p>6、P00.00,P03.11是否已切换至转矩控制模式。</p><p>注:端子输入状态可查看P17.12,二位制数位表示S1-S8状态,接通有信号,该位为1</p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
444525398
Lv.8 泰岳北斗
主题
112
回帖
0
积分
5325
+ 关注
发消息
图文热点
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
401 人气
#HMI
[英选课堂]关注英威腾技术支持与服务公众号
867 人气
#通用伺服系统
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
2049 人气
#高压变频器
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6243 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
4627 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6243 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
3320 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
3956 阅读
曹理
5
TM752
3919 阅读
uma.automation
最新发布
INVT Workshop如何备份伺服驱动器参数
英威腾DA200A如何备份参数
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
AX71插补指令未找到
变频器工作环境要求
变频器长期不用会怎样?
变频器过压报警的原因
电机失速防止功能是什么
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表