-
出现这种情况一般是编码器出现问题引起的若更换编码器问题不能解决,查看编码器头子是否正常找到干扰的问题,排除干扰。
-
GD200A-S24变频器,功率范围为5.5-11KW。
-
极大可能是直流接触器接触不良或坏了,造成只通过缓冲电阻供电,带负载时母线电压下降严重造成欠压故障,另外也有可能是散热风扇坏了,起动时散热风扇也起动,如果散热风扇短路拉低开关电源电压也会造成电压检测错误跳欠压故障或其他故障。 ...
-
英威腾 INVT变频器参数设置1、基本功能组1).P00.01 运行指令通道 : 2 通讯运行指令通道(“LOCAL/REMOT”灯点亮)运行命令由上位机通过通讯方式进行控制。2).P00.02 通讯运行指令通道选择 : 0 MODBUS通讯通道3).P00.03 最大输出频率 : 50.00HZ4).P00.04 运行频率上限 : 50 .00HZ5).P00.05 运行频率下限 : 0.00 HZ6).P00.07 ...
-
环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每升10℃,变频器寿命减半;
-
变频器跟PLC采用485通讯不上
答:1.检查变频器的通讯地址是否正确,如果采用通讯启动,检查P0.01是否为1,如果通过通讯设定频率,检查P0.06=8,P0.09=1
2.通讯串口是否选对;
3.变频器地址,波特率,检验方式是否设置一致;
4.485+,-是否接反;
5.如果是多台变频器通讯,检查变频器通讯地址是否 ...
-
QCH系列电机自学习故障TE?1. 检查自学习前有无接通电机,确保电机已和变频器正确连接。2. 查看电机容量和变频器容量是否匹配,如变频器容量过小,要求客户更换和电机容量匹配的变频器。3. 查看电机额定参数设置是否正确,确保学习前已正确设置电机额定参数。4. 检查变频器自学习后自学习所得的参数是否和实际偏差太大,可 ...
-
额定转速(转/分钟)=60*额定频率/极对数
-
通过P18.14和P18.15可以查看编码器实际脉冲
-
先刷写HEX ,后刷写bin
-
一般都是风扇有故障,建议更换散热风扇。
-
组态要选含4PKW的PPO,通用的选IN/OUT:32Byte(16word)
节点号GD350/IPE300设置功能码是P15.02;波特率自适应不需要设置
CW_8控制字写使能要置1
通讯地址转换是把功能码小数点前后的十进制数字转十六进制后组合起来。如P19.06的通讯地址是0X1306
...
-
除了按照EMC的要求布线外,最简单的方法是变频器的输入、输出加装磁环或滤波器。
-
:空压机运行不能到达上限频率
答:1.空压机采用模拟量给定频率,首先P0.06频率给定源是否正确,其次检查压力变送器的接线和模拟量的跳线是否一致(电流信号还是电压信号),
检查模拟量的上限值P5.34(以AI1为例)跟实际变送器的最大模拟信号电压是否一致。
2.通过PLC来给定信号的,检查PLC给到变频器的运行 ...
-
QCH系列变频器过载OL2?1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压达到380V。4 查看键盘 ...
-
通过P17.19和P17.20可以看到输入变频器收到的AI1路电压信号和AI2路电压信号
-
1、在线---上传---查找PLC,系统中断搜索出所连接的所有IP设备地址;2、通过指令GIP_ADDR获取IP地址。
-
多台共母线使用,无需特殊配置,需要按照单机方式设置即可,保证几台DBU设置一致的开关阀值
-
这是设置的参数,不能运行,变频器也能收到触摸屏发过来的频率信号,正转端子也通过继电器闭合。求帮忙
-
可将初始磁级检测方式P13.01设为2脉冲叠加,再微调P13.06后电机启动反转问题会有明显改善。