-
汇川的控制字中,减速停车和自由停机的控制字顺序正好相反,所以会出现该问题。推荐客户使用我们全套设备,或者改用普乐特控制器。
-
点动风机测试是否能正常运转,如果还不能正常运转要测下风机的三根线是否三相阻抗平衡,如果三相阻抗平衡,那问题在变频器这边,建议换控制板或驱动层试试
-
主要原因是从机变频器,还运行在开环运行状态,不能接受脉冲信号,只有运行在闭环矢量运行才能接受脉冲串,做位置控制,要验证脉冲串信号是否正常可以把,P21.00改为000,速度控制,P00.06改为12,运行后速度正常,证明脉冲串信号正常。 ...
-
GD300-EP及GD350-19变频器所有功能码都可以通过MODBUS来读取,也可以写入可以设定的参数。通讯地址的转化为:功能码‘.’以前的数字转化为16进制,为通讯地址高位,‘.’以后得数字转为十六进制,为通讯地址低位。举例:p17.12的通讯地址为,‘.’以前的17转为16进制为11,‘.’后面的12转化16进制为0C,则16进制通讯地址为0X ...
-
变频器制动管额定电流固定I,当制动电压固定时V(一般制动阀值默认为700VDC,制动时母线电压会高一点,按730VDC算),那么制动电阻最小阻值R1=V/I。这个R1一般变频器会给出。选型电阻最小阻值不能小英R1,如果制动电压阀值设置比700V高时,R1要同比例放大。电阻功率选型:1、制动率n=制动时间t1/生产周期T*100%,假如一个产 ...
-
GD350设置端子功能56:紧急停止,P01.26:紧急停止减速时间。如设置P05.04=56,P01.26=2,S2与com导通,按2S紧急停机时间停机,停机过程需S2全程导通,如脉冲触发或中间急停信号断开,变频器按P01.08的停机方式停机,常规减速停机时间P00.12。急停信号有最高优先,急停信号有输入,变频器停机。急停同样受变频器母线电压影响 ...
-
打开英威腾上位机软件workshop,选择工具-拓展工具,使用电机参数估算工具,分别可以计算同步电机以及异步电机的参数。
-
GD270 全系列支持2张扩展卡,扩展卡类型支持各类通讯卡、io扩展卡、供水卡
-
1、GD270的过载能力为110%额定电流 1 分钟,每 5 分钟允许过载 1 次;2、GD270产品为风机、水泵类负载设计,一般情况下带45KW风机可正常使用。
-
GD270 355kw使用的是48v风扇,对比24v风扇转速及风量均较高,故风扇噪音也较大。如果是装柜使用,可在参考我司提供的方案,减少噪音,改善通风。
-
GD35产品有C1 D1 H1 H2等端子板,更换端子板可以支持对应的编码器类型,无需更换主控板或升级软件。
-
1、异步电机VF模式下,可以提高电机空载电流、额定电压方式;2、矢量模式下,可增加最大电压设置值。
-
1、变频器只能使用VF工作模式;2、所带电机的功率之间不能差异太大,一般不要相差两个功率等级以上;3、最好是同一个厂家生产的同一批次电机;4、电缆的总长度在变频器允许范围内,必要时在变频器输出端安装输出电抗器;5、每台电机应安装热继电器;6、为了防止停机时产生过电压,应加制动单元和制动电阻。 ...
-
1、变频器容量选择:选择变频器的额定容量要大于或者等于多台电机容量之和;2、变频器电流选择:变频器的额定工作电流应大于所有电机额定电流总和的1.2倍以上。
-
机械共振,调整机械形状或加装垫片。
-
可以通过加485通讯隔离小板处理。
-
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器。
-
电机装置安装速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”;不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈。
-
变频器的v/f控制是通过调整变频器的输出电压和输出频率之比,来改变电机在调速过程中机械特性的控制方式,v与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。 ...
-
采用变频器运转,随着电机速度提高,频率和电压也相应提高,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍额定电流,此时,产生机械电气冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于 ...