-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
1、电网电压没有或是电网电压过低;2、变频器驱动板上面的开关电源损坏;3、变频器整流桥损坏;4、变频器里面的缓冲电阻损坏;5、变频器面板或是控制板坏掉了;6、控制板和电源板连接线损坏。
-
1、电网电压没有或是电网电压过低;2、变频器驱动板上面的开关电源损坏;3、变频器整流桥损坏;4、变频器里面的缓冲电阻损坏;5、变频器面板或是控制板坏掉了;6、控制板和电源板连接线损坏。
-
主要是通讯地址没设对,主机要设0,从机最好设非0。
-
理论上载波越高电流正弦度越好,但是高次谐波也越大,电机电压应力也越大,高次谐波又会引起其它一系列问题,所以电机应付能力变差;如果电机线又很长,那么谐振发生率就大,更容易烧电机。
-
EC-TX505C是CANopen通讯和CAN主从二合一通讯卡,使用主从控制时,需要将SW2拨码进行调整,将1拨到ON,具体可参考通讯卡左下角标识。
-
主要是选定的指示信号有倍数,有的是1倍对应最大值,有的是1.5倍或2倍对应最大值,如果指示信号是2倍对应最大值的,要把AO上限值改为50%,其它类推。
-
三菱PLC和GD200A做modbus通信,读变频器地址没有返回报文的问题,原因是客户选三菱通讯模块485BD不对,用485ADP读也正常。
-
汇川的控制字中,减速停车和自由停机的控制字顺序正好相反,所以会出现该问题。推荐客户使用我们全套设备,或者改用普乐特控制器。
-
点动风机测试是否能正常运转,如果还不能正常运转要测下风机的三根线是否三相阻抗平衡,如果三相阻抗平衡,那问题在变频器这边,建议换控制板或驱动层试试
-
主要原因是从机变频器,还运行在开环运行状态,不能接受脉冲信号,只有运行在闭环矢量运行才能接受脉冲串,做位置控制,要验证脉冲串信号是否正常可以把,P21.00改为000,速度控制,P00.06改为12,运行后速度正常,证明脉冲串信号正常。 ...
-
GD300-EP及GD350-19变频器所有功能码都可以通过MODBUS来读取,也可以写入可以设定的参数。通讯地址的转化为:功能码‘.’以前的数字转化为16进制,为通讯地址高位,‘.’以后得数字转为十六进制,为通讯地址低位。举例:p17.12的通讯地址为,‘.’以前的17转为16进制为11,‘.’后面的12转化16进制为0C,则16进制通讯地址为0X ...
-
变频器制动管额定电流固定I,当制动电压固定时V(一般制动阀值默认为700VDC,制动时母线电压会高一点,按730VDC算),那么制动电阻最小阻值R1=V/I。这个R1一般变频器会给出。选型电阻最小阻值不能小英R1,如果制动电压阀值设置比700V高时,R1要同比例放大。电阻功率选型:1、制动率n=制动时间t1/生产周期T*100%,假如一个产 ...
-
GD350设置端子功能56:紧急停止,P01.26:紧急停止减速时间。如设置P05.04=56,P01.26=2,S2与com导通,按2S紧急停机时间停机,停机过程需S2全程导通,如脉冲触发或中间急停信号断开,变频器按P01.08的停机方式停机,常规减速停机时间P00.12。急停信号有最高优先,急停信号有输入,变频器停机。急停同样受变频器母线电压影响 ...
-
打开英威腾上位机软件workshop,选择工具-拓展工具,使用电机参数估算工具,分别可以计算同步电机以及异步电机的参数。
-
GD270 全系列支持2张扩展卡,扩展卡类型支持各类通讯卡、io扩展卡、供水卡
-
1、GD270的过载能力为110%额定电流 1 分钟,每 5 分钟允许过载 1 次;2、GD270产品为风机、水泵类负载设计,一般情况下带45KW风机可正常使用。
-
GD270 355kw使用的是48v风扇,对比24v风扇转速及风量均较高,故风扇噪音也较大。如果是装柜使用,可在参考我司提供的方案,减少噪音,改善通风。
-
GD35产品有C1 D1 H1 H2等端子板,更换端子板可以支持对应的编码器类型,无需更换主控板或升级软件。