返回列表 发布新帖

关于浙大中控700DCS与GD350变频器通过PROFINET扩展卡通讯不上的问题

175 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p style="text-align: left;"><br/></p><ol class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;"><li><p>通过LED2显示状况检查是否连接线路有问题<br/></p></li><li><p>通过LED6/7亮灭检查PN通讯扩展卡是否故障,通过西门子进行组态通讯排查是否我司设备问题(分配通过P16组参数设置无效,需通过proneta软件设置名称并分配地址,注意分配名称时第一个字符为字母,阿拉伯数字不通过)</p></li><li><p>通过LED8/9亮灭确认是否通讯成功</p></li></ol>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表