-
如果电动机是因为缺相而烧掉,那么就会有绕组没有被烧掉,如果电动机因为负荷过重而烧掉的话就是三相绕组全部对地绝缘破坏
-
目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合
-
-
1、周围环境温度过高; 2、周围环境粉尘污染严 ...
-
如果对电机,电机的铭牌上写的就是380V,电压小一些如360v ,或者电压高一些如400v,对电量有影响吗?原因是什么呢?电压低,负载不变时,电机的电流增加,会增加线损;电压高,电机磁通接近饱和,激磁电流增加,电机发热严重,热量多了耗电量变大。通过功率的计算公式来看,P=U*U/R 功率是会有所增加!!!! ...
-
GD350A默认的是PNP输入,公共端短接片在PW和com端。可以修改到PW和24v端,信号公共端接com;或者不修改PW短接片,信号端接24v
-
不使用变频器时,漏电流一般较小。使用变频器时,因为逆变器的功率模块高速开关, 输出电流中有高次谐波的存在。有因为电缆对地、电缆之间存在电感,因此产生了较大的漏 电流 (可达不用变频器时的 10 倍)。
-
三菱PLC和GD200A做modbus通信,读变频器地址没有返回报文的问题,原因是客户选三菱通讯模块485BD不对,用485ADP读也正常。
-
可以
-
为了不影响散热效果,建议垂直安装
-
面板电位器对应AI3,吧P00.06设置为03,如果是外引键盘的话,还需要把P05.53改为1。
-
11)前级整流桥损坏,由于主电源前级进入了交流电,造成IGBT、IPM损坏
-
一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。过热原因为:超过载运行,导致电机发热。或者电机启动频繁,导致电机过热。
-
同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果
-
恒转矩负载是指在调节转速的过程中,阻转矩不变的负载,或者说,负载转矩的大小仅取决于负载本身的轻重,而与转速无关。典型的代表是带式输送机。
-
在同一配电柜里,四台GD20系列变频器,用西门子触摸屏通讯485控制,也需要接终端电阻吗?
变频器说明书里带的小配件有什么作用?
-
可以
-
空气的相对湿度小于90%。
不允许结露。
存在腐蚀性气体的空间中,最大相对湿 不能超过60%
-
英威腾变频器,优点:性能稳定,价格适中,可以达到国外变频器同样的性能。缺点:还没有全面取代进口品牌的地位。
-
12)修理更换功率模块,因没有静电防护措施,在焊接操作时损坏了IGBT。或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好,导致短时使用而损坏