-
首先应该检查P0.03最大运行频率,如果要跑到60HZ要将P0.03和P0.04最大运行频率和运行频率上限都设置为60HZ,设置时应该注意P0.03>0.04。
-
原因分析1、通讯卡未完全安装到卡槽中。 2、通讯卡上的拨码未拨正确。 3、主从参数设置错误对应解决方法:1、重新插拔CAN多协议通讯卡,使通讯卡完全安装到卡槽中,并且检查P19组参数,看变频器是否识别到了该通讯卡,识别到的类型是否正确。 2、通讯卡上的SW1中的CAN要拨下去,代表终端电阻启用,且SW2中的1拨为ON,2拨为O ...
-
P08.06:点动运行频率,P08.07:点动运行加速时间,P08.08点动运行减速时间。
-
1、电机参数不对,请参数自学习,或电机接线不可靠2、负载较大,减小负载,增大P13.02注入电流值3、加速时间过短,增加加速时间值4、调节速度环和电流环PI参数,或调节P13.11失调检出时间
-
1、电机带重载启动,负载堵转,一般容易报OL22、电机被制动器机械性制动3、电机参数设的不正确,或自学习不准,请在进行电机参数自学习4、转矩限制,调节增大P3.20电动转矩限制值和P11.06自动限流水平
-
1、检查漏电保护开关的保护值,保护开关漏电流保护值是否合适,若不是专用的保护开关,请建议更换2、去掉变频器电源输入端满足C3标准的跳线,然后在上电检查确认3、漏电保护开关上加滤波电容处理注:运行中漏电保护开关跳闸,可把载波频率调小,可以起到一定的作用 ...
-
调试主要包括以下几个技术点:一是确定反馈源,行程闭环PID控制。二是调节PID参数值,使得管网压力恒定,波动小。三是设置多泵切换参数,实现准确的切换,不出现迟滞和异常。
-
修改参数P11.08=001
-
使用workshop与键盘拷贝参数到另一台设备时无法拷贝厂家组。只能通过自己手动输入。
-
按QUICK解锁
-
GD270参数自学习定子与转子电阻值与手动计算差距过大,重新输入定子与转子电阻,不会再出现恒速过电流情况。
-
当使用博途上位机等设定频率超出频率上限后,频率显示达不到频率上限,会比上限频率偏低,当频率设定再次小于频率上限时,频率显示恢复正常。
-
在上位机软件的CANopen组态中,打开从站设置,将不初始化勾上,同时选择重启时不检查ID和版本。
-
E24 运行时间到达 联系设备厂家或者经销商处理
-
E16 逆变模块过热故障,检查风道是否堵塞或者风扇是否运行;检查现场环境温度和通风顺昌;检查是否长时间过载运行
-
E16 逆变模块过热故障,检查风道是否堵塞或者风扇是否运行;检查现场环境温度和通风顺昌;检查是否长时间过载运行
-
E13 输入测缺相故障,检查输入电源是否正常和输入线缆是否松动;可设置P11.00参数屏蔽
-
不能通过功能码P16.02-P16.05设置IP,通过PLC组态软件来分配设备名称与IP地址,如设备名称与IP都分配好还连不上,建议重新下载程序到PLC,再行分配设备名称与IP。
-
制动电阻的选型:动作电压710V
1) 电阻功率(千瓦)=电机千瓦数*(10%--50%),
2) 制动电阻值(欧姆)
粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压计算如下:U=380*1.414*1.1V=600V
其中,
R:电阻阻值
U:直流母线放电电压,
I:电机额定电流 ...
-
一般来说变频器停止的方式或者说停机的方式就是指接受到停止命令后如何控制变频器停止工作的方法,通常有两种方式,一是减速停车,二是自由停车。
减速停车,停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机,这是我们常常使用的变频器停止方式,如按照我们设定好的减速方式(直线型的 ...