-
基本参数需先转换成16进制,然后再转换成10进制加1,对于通讯控制命令等本身为16进制数据的直接转换成10进制加1即可
-
1.可能是触摸屏问题;2.可能是风扇方向反了;3.可能是风机启动时干扰了温度传感器,可换好点带屏蔽的传感器。
-
参考变频器到电机的距离50-100米,选用标准输出电抗器;150-300米,选用5%压降电抗器;300-500米,建议选用正弦波滤波器
-
检查编码器接线,参数设置,线抗干扰处理。
-
额定频率以下,变频器的输出电压是随输出频率变化而变化。输出频率越高,输出电压越高,这样才能保证电机侧磁通恒定。电机矢量控制就是对电机的转矩电流和励磁电流解耦控制,励磁电流恒定就要求电机磁通恒定,磁通恒定就要求输出电压随输出频率而变化。变频器运行在额定频率以下,输出频率越高,输出电压就越高,所以变频器 ...
-
如果变频器P0.00设置为3闭环模式,且接有编码器,则需要检查编码器线序是否接错,或者有信号线没接好。如果变频器只是跑开环或者VF模式,则需检查变频器P0.00是否设置了3,更改为0,1,2即可。
-
添加英威腾微信号,加入粉丝群领取福利哦
-
加入工业自动化粉丝群领取福利
-
22年的年报什么时候出来呢?
-
首先应该检查P0.03最大运行频率,如果要跑到60HZ要将P0.03和P0.04最大运行频率和运行频率上限都设置为60HZ,设置时应该注意P0.03>0.04。
-
原因分析1、通讯卡未完全安装到卡槽中。 2、通讯卡上的拨码未拨正确。 3、主从参数设置错误对应解决方法:1、重新插拔CAN多协议通讯卡,使通讯卡完全安装到卡槽中,并且检查P19组参数,看变频器是否识别到了该通讯卡,识别到的类型是否正确。 2、通讯卡上的SW1中的CAN要拨下去,代表终端电阻启用,且SW2中的1拨为ON,2拨为O ...
-
P08.06:点动运行频率,P08.07:点动运行加速时间,P08.08点动运行减速时间。
-
1、电机参数不对,请参数自学习,或电机接线不可靠2、负载较大,减小负载,增大P13.02注入电流值3、加速时间过短,增加加速时间值4、调节速度环和电流环PI参数,或调节P13.11失调检出时间
-
1、电机带重载启动,负载堵转,一般容易报OL22、电机被制动器机械性制动3、电机参数设的不正确,或自学习不准,请在进行电机参数自学习4、转矩限制,调节增大P3.20电动转矩限制值和P11.06自动限流水平
-
1、检查漏电保护开关的保护值,保护开关漏电流保护值是否合适,若不是专用的保护开关,请建议更换2、去掉变频器电源输入端满足C3标准的跳线,然后在上电检查确认3、漏电保护开关上加滤波电容处理注:运行中漏电保护开关跳闸,可把载波频率调小,可以起到一定的作用 ...
-
调试主要包括以下几个技术点:一是确定反馈源,行程闭环PID控制。二是调节PID参数值,使得管网压力恒定,波动小。三是设置多泵切换参数,实现准确的切换,不出现迟滞和异常。
-
修改参数P11.08=001
-
使用workshop与键盘拷贝参数到另一台设备时无法拷贝厂家组。只能通过自己手动输入。
-
按QUICK解锁
-
GD270参数自学习定子与转子电阻值与手动计算差距过大,重新输入定子与转子电阻,不会再出现恒速过电流情况。