-
GD270本机为贴膜键盘,使用外引键盘模拟量时需要注意,P00.06设为0只能用外引键盘调节模拟量。P00.06设为18时只能用本机键盘调节模拟量
-
变频器控制板上有个J10的引脚,上面默认短接到S4,默认为输入端子功能,如果要用到Y1端子功能需要将短接片接到Y1这端
-
序号可能原因 检测方法 纠正措施1键盘键盘线问题断电后检查键盘线接触情况,然后重新进行安装。换键盘键盘线2控制板与驱动板排线接触不良断电后检查驱动板和主控板连接的排线是否松动。重新插拔或更换排线。3控制板驱动板异常更换确认更换主板驱动板4控制板烧录短接片未去除烧写程序后短接线未拆除。拆除烧录短接线。5风扇 ...
-
整流单元上电偶尔报缓冲接触器故障是怎么回事,报该故障后复位再次上电又正常了
-
1、两款变频器参数不一样;2、CHF100A是矢量型通用变频器,而CHF100不是;3、CHF100A控制板信号端子比CHF100多。
-
不可以
-
当变频器同时选配了输入电抗器和输出电抗器,这两个外观很像,能互换安装吗,有什么影响?答:选配电抗器的好处为了防止电网高压输入时,瞬时大电流流入输入电源回路而损坏整流部分元器件,需在输入侧接入交流电抗器,同时也可改善输入侧的功率因数。当变频器和电机之间的距离超过 50 米时,由于长电缆对地的寄生电容效应导 ...
-
这个故障一般是变频器的风扇短路导致,需要更换风扇
-
上图就是变频器的正面图,采用本地调速可通过键盘数字的加减、键盘上的电位器来进行频率设定,其他方法可通过下面的端子实现。
其中AI2、AI3、10V用于模拟量输入,AO1、AO2是模拟量输出端子,参考其使用手册AI2是电压(0~10v)或者(0~20ma)的信号控制,AI3是-10v~+10v的信号控制,绿色框框代表的就是多段速的接线端子,蓝色 ...
-
GD27变频器最大功率是多少,-EU表示什么意思
-
客户要求本地启动及加减速是在面板上操作,远程启动和控制是4到20mA控制。
-
输入接AI1和GND,然后将跳线J11跳到I电流上。参数设置:P00.06改为1,P05.50改为1,P05.24(如果AI1和GND内阻是250,就设置为1.00,如果AI1和GND内阻是500,就设置为2.00),P05.26(如果AI1和GND内阻是250,就设置为5.00,如果AI1和GND内阻是500,就设置为10.00)。注:旧版的AI1和GND内阻是250,4-20ma对应1-5V,新版内阻 ...
-
空压机在运行中报辅助风机故障,要如何排查问题
-
可能是变频器芯片问题,也有可能是软件没有烧录好,也有可能是键盘端子口出现问题,排线,键盘线或者键盘有问题
-
此处只谈GD系列通用型变频器:如GD200A-11G/15P-4,专用机:如GD300-01A-015G-4-RT空压机专用,GD300-69-022-4建筑用专机不做讨论。1、P00.06=0,P00.09=0;2、P08.42=0000,P08.44=0003、查看是否有多段速指令,P5组功能端子为:16、17、18、19为多段速开关1、2、3、4。对应的多段速开关没有输入(多段速频率有优先权)4、 ...
-
Goodrive350_19系列起重专用变频器防摇效果怎么样
-
可以,但电机参数要按照电机铭牌设定。
-
正常运行一段时间的变频器突然报OL2,有几个原因,可能是变频器电流检测有问题,驱动板或者主板有问题,也有可能是电机堵转或者电机线缆接地,此时需要检查电机和电机线缆
-
通用变频器和起重机变频器参数设置有啥区别?
-
故障代码内容及对策如附图