-
将P15.25设置为0。
-
变频器过流故障可分为:短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,一般从两方面外部原因,还有就是变频器本身的原因。
-
变频器过载包括:变频器过载和电机过载。可能是加速时间太短,直流制动量过大,电网电压太低,负载过重等原因引起的。变频器过载主要原因:a.机械负荷太重;b.三相电压不平衡;c. 变频器内部电流检测部分出现故障。
-
GD600逆变软件中存在BUG,当直流制动打开时(P01.09不为0),就会出现该问题。需要更新软件才能解决
-
1、检查是否有单端接地,并将通讯线与动力线分开走。2、增加磁环消除干扰;3、在变频器输入端增加103的滤波电容;4、将主控板的485接地电阻链接,第一台和最后一台都需要接终端电阻。
-
1、检查变频器风扇是否正常运行;2、风扇正常运行,降低载频,减少温升。
-
1、柜内动力线、信号线分开走;2、控制回路加隔离变频器;3、变频器加C3短接帽和主电源加滤波板;4、更换抗干扰指示灯。
-
同步电机采用旋转自学习时,变频器自动更新的P02.23反电动值,如采用静态自学习P02.23反电动值不会自动更新; 反电动势常数的大小可以由电机铭牌上的参数计算而得出,计算方法有三种: a. 如果铭牌标注反电动势系数Ke,计算如下: E=(Ke*nN*2π)/ 60 b. 如果铭牌标注反电动势E’(V/1000r/min),计算如下: E= ...
-
可采用GD350加CAN卡主从控制,在加速恒速减速时2台电机功率平衡,速度同步。
-
如何确定开关变压器的好坏? 修理开关电源电路的间歇振荡故障,代换完除开关变压器以外的所有怀疑元件后,往往对开关变压器的好坏仍不能得出较为确切的结论,在尚怀疑惑的情况下,不得不放弃维修。如果此际将检修再深入一步,能确诊开关变压器的好坏,即能避免功亏一篑,使修复圆满。 说到验证开关变压器的好坏,什么感应法 ...
-
送电无显示排查:1检测主回路整流部分是否有故障。2检查主板端子24V和COM是否有24V电压,分析驱动板开关电源是否工作3检查输入端RST是否有电压,正负母线指示灯是否亮。4检查主板,显示屏和连接线是否损坏。
-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
1、V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器—电机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设 ...
-
1、电网电压没有或是电网电压过低;2、变频器驱动板上面的开关电源损坏;3、变频器整流桥损坏;4、变频器里面的缓冲电阻损坏;5、变频器面板或是控制板坏掉了;6、控制板和电源板连接线损坏。
-
1、电网电压没有或是电网电压过低;2、变频器驱动板上面的开关电源损坏;3、变频器整流桥损坏;4、变频器里面的缓冲电阻损坏;5、变频器面板或是控制板坏掉了;6、控制板和电源板连接线损坏。
-
主要是通讯地址没设对,主机要设0,从机最好设非0。
-
理论上载波越高电流正弦度越好,但是高次谐波也越大,电机电压应力也越大,高次谐波又会引起其它一系列问题,所以电机应付能力变差;如果电机线又很长,那么谐振发生率就大,更容易烧电机。
-
EC-TX505C是CANopen通讯和CAN主从二合一通讯卡,使用主从控制时,需要将SW2拨码进行调整,将1拨到ON,具体可参考通讯卡左下角标识。
-
主要是选定的指示信号有倍数,有的是1倍对应最大值,有的是1.5倍或2倍对应最大值,如果指示信号是2倍对应最大值的,要把AO上限值改为50%,其它类推。
-
三菱PLC和GD200A做modbus通信,读变频器地址没有返回报文的问题,原因是客户选三菱通讯模块485BD不对,用485ADP读也正常。