GD200A变频器低频运行时电机抖动怎么处理?

117 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1、如果是V/F模式,则将P04.10设大,没效果可以改为矢量试一下;</p><p>2、如果是矢量模式,则检查电机参数是否正常,重新自学习,没效果再将P03.00改小。</p>